低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
22楼
满足最不利消火栓有水流出,还要注意满足止回阀所需开启压力
回复
23楼
《建规》,若消防水箱设置高度不能满足最不利点消火栓充实水柱长度。。。。消防箱内设置消防泵远程启动按钮。。。即可。
回复
24楼
强烈建议删除此贴,以免误导新人
新规范已要求重力流的消防水箱也应满足最不利消火栓的压力要求。详见防火规范8.4.4的说明部分:1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
回复
25楼
是这样的
回复
26楼
设上稳压泵,保险一点,应付消防和审图
也有一次被审图中心要求做消防泵房,那就做呗
[
本帖最后由 sllhhu 于 2008-6-26 10:56 编辑 ]
回复
27楼
符合规范为什么还要设
审图的也是按规范来的吧?
回复
28楼
顶,继续关注
[
本帖最后由 wujie0971 于 2008-7-9 00:40 编辑 ]
回复
29楼