低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
2楼
既然没有明确,你还担心什么呢?
想怎么设就怎么设。
回复
3楼
根据你要求的充实水柱长度计算最高一层消火栓的出口压力啊,然后推回水箱高度
回复
4楼
对,查表查得所需充实水柱长度,在计算
回复
5楼
无语。
回复
6楼
多层建筑的最高一层消火栓充实水柱长度应该不小于7m,以此确定屋顶消防水箱设置高度,设置高度过高影响建筑物立面的,可降低,采用稳压泵保压。
回复
7楼
同意6楼说法,现在天面水箱都不会做太高,所以一般还是要设小泵加压,建筑喜欢做多高就多高
回复
8楼
多层建筑屋顶消防水箱设置高度没有明确要求,但必须保证最高一层消火栓出水就行了
回复
9楼
高层建筑高度不超过100m,最高一层消火栓充实水柱长度应该不小于10m,高度超过100m,应该不小于13m。
回复
10楼
多层建筑屋顶消防水箱只要满足“高位”要求即可,不需要设增压泵。
回复
11楼
最不利消火栓有水流出即可,规范有写啊。
回复