单相接地电容电流的经验公式Ic=0.1×Up×L中L是全部电缆长度还是最长的那条电缆长度?例如某站10kV出线有12条电缆出线,平均长度10km,其中最长那条15km,那算这个站的10kV单相接地电容电流是电缆长度L应该按15算还是按12*10=120km算?
单相接地电容电流的经验公式Ic=0.1×Up×L中L是全部电缆长度还是最长的那条电缆长度?例如某站10kV出线有12条电缆出线,平均长度10km,其中最长那条15km,那算这个站的10kV单相接地电容电流是电缆长度L应该按15算还是按12*10=120km算?
2楼
我认为是全长,因为接地点的电流流过每条电缆的对地电容。
回复
3楼
按12*10=120km算,接地点电流为所有线路非故障相电容电流矢量和
回复
4楼
谢谢LS两位的赐教
回复
5楼
我个人认为10 X 12 都不够, 因为应该是这个系统里面所有10KV电缆, 不光是这一个10KV站, 比如它的上一级如果也是一个10KV, 或者它的下一级还有10KV分站, 应该是所以这个系统里面的10KV电缆, 不知我的这个看法对否?
回复
6楼
应按《电力工程电气设计手册》第80页的计算公式计算,不同截面电缆的每相对地电容值按表3-2选取,电缆长度应计及连接于你所要计算短路电流的母线上的电缆总长。
回复