复压闭锁过流的具体含义是什么?请大家指教

复压闭锁过流的具体含义是什么?请大家指教
免费打赏
gdxiaoya
2005年05月18日 09:38:19
2楼
包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件
保护功能配置
方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零序过流保护
PT断线检测
过负荷保护告警
反应非电量故障的有载瓦斯保护
测量功能配置:
全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。

回复
zhujun_123
2005年08月04日 14:42:43
3楼
在电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。
回复
lhdlgmz
2005年08月05日 09:18:39
4楼
用于变压器保护:
正常运行时,由于无负序电压,保护装置不动作。
当外部发生不对称短路时,故障相电流启动元件动作,负序电压继电器动作,经延时后动作于变压器两侧断路器跳闸,切除故障。
(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,由负序电压启动保护,因此具有较高灵敏度;
(2)在变压器后(高压侧)发生不对称短路时,复合电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关;
(3)由于电压启动元件只接于变压器的一侧,所以接线较简单。
由于复合电压启动的过电流保护具有以上优点,得到广泛的应用。