请问有谁做过5000A的中置柜?
thkj006
thkj006 Lv.2
2009年06月06日 20:13:55
只看楼主

请问有谁做过5000A的中置柜吗?这么大电流应该要做多大外形尺寸?用什么规格的母排?设计方面还要注意些什么?感觉发热、噪声等问题难以处理.

请问有谁做过5000A的中置柜吗?这么大电流应该要做多大外形尺寸?用什么规格的母排?设计方面还要注意些什么?感觉发热、噪声等问题难以处理.
星湖
2009年06月06日 21:07:19
2楼
没做过,5000A,好大啊
回复
tudashi63
2009年06月07日 18:18:48
3楼
5000A的发热量极大,即使把柜体加大,强迫风冷,短时间内可以,时间一长还很危险!最好使用固定柜,自然风冷,这最安全。如果进线柜左、右负荷均匀分配,主母线额定电流可以按2500~3150A考虑,否则就要按5000A考虑。矩形母线是自然风冷很难作到5000A的,除非每个柜子的母线室都加风机。我的邮箱 bksydq@126.com

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-6-7 18:23 编辑 ]
回复
tcszw
2009年06月26日 21:43:31
4楼
5000A中置柜确实很难作,但我们研发的5000A-63kA落地式手车配移开式开关柜温升可以满足,自行摸底自然风冷1.1倍额定电流5500A触头处温升60K。但目前尚未做型式试验。
回复
chenmg520
2009年07月03日 11:32:04
5楼
5000A 一般都推荐固定安装 西门子3AH 满足5000A 的一般都用在 电厂钢厂 水电站。 至于配柜 甲方好像都是 固定安装 我倒是 可以发电 照片给您看 QQ 21032798
回复

相关推荐

APP内打开