请哪位大虾指点一下,大于2000平米的地下车库,排烟量6次/h的换气次数,体积是按实际净体积、还是按3米高算?
请哪位大虾指点一下,大于2000平米的地下车库,排烟量6次/h的换气次数,体积是按实际净体积、还是按3米高算?
2楼
排风小于三米按实际高度计算,大于等于三米按三米计算排风量
排烟均按实际高度计算排烟量
回复
3楼
检测要求按实际高度计算,总体积的6培
回复
4楼
排烟不是按照3米算吗?
回复
5楼
谢谢各位! 只是规范GB50067-97条文说明8.2.2的说法让人费解...
回复
6楼
排烟量按3米算没有依据
多数审图的也认可按实际算
回复
7楼
排风小于三米按实际高度计算,大于等于三米按三米计算排风量
排烟均按实际高度计算排烟量
回复