规范中说担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划分防烟分区的房间时,单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h,如果担负两个或两个以上防烟分区的单台风机就没提最小排烟量的问题,是否可以小于7200m3/h
规范中说担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划分防烟分区的房间时,单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h,如果担负两个或两个以上防烟分区的单台风机就没提最小排烟量的问题,是否可以小于7200m3/h
2楼
绝对不行。
回复
3楼
单台风机最小排烟量限制适用于所有排烟系统。
回复
4楼
我看规范上单台风机最小风量是在排烟系统只负担一个排烟分区时说的,两个分区仅说了排烟量的算法,没说最小7200,而且还是两条分别说的,我还以为两个分区可以不遵守上面那条呢,谢谢
[
本帖最后由 song200004041 于 2009-6-5 16:51 编辑 ]
回复
5楼
负担2个防烟分区,排烟风机风量=最大防烟分区*120*(1.1-1.2)
如果反算:7200=1.1*120*F,F约55㎡,这么小防烟分区?
因此:怎么算都大于7200
回复
6楼
55㎡的最大防烟分区。。这大部分明显可以不设排烟设施。。
不过要是一个55㎡的地下室小98怎么办呢。。。
回复