主次梁交接处的附加箍筋有什么作用?
lee_lijunyi
2009年05月31日 11:21:39
只看楼主

对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?

对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?
免费打赏
pocheng
2010年07月27日 13:11:04
12楼
在次梁和主梁的相交处,次梁顶部在负弯矩作用下将产生裂缝,因而次梁传来的集中荷载将通过其受压区的剪切传至主梁的中下部。在此荷载作用下,主梁的下部将出现斜向裂缝,为了防止斜向裂缝的发生而引起局部破坏,应设置附加横向钢筋。(吊筋或箍筋)
但软件在计算的时候往往箍筋吊筋都有,而且由吊筋完全承受剪力:)
回复
yanlinyanlin
2010年07月27日 13:47:16
13楼
附加箍筋是为了防止次梁全给主梁的集中力过大 给主梁与次梁连接处造成局部剪切破坏
回复
fire_zp
2010年11月02日 20:21:02
14楼
受教了,感谢!
回复
niantansuxing
2010年11月02日 20:38:17
15楼
如果想真正搞清楚为什么加附加箍筋合理,可以建个主次梁节点的细部模型计算一下, 可以发现该处的主拉应力迹线出现在该区域。
回复
andrey_zwb
2010年11月02日 20:55:43
16楼
传递集中力,抗剪
回复
zjseasky
2010年11月03日 09:17:32
17楼
次梁传力给主梁的时候不是以集中力传的么,然后由于次梁高度一般比主梁低,使得集中力在主梁梁腹中间的位置,主梁截面成了上部受拉,下部受压,冲切的效果使得次梁底以下的主梁梁腹上出现八字形的裂缝,这样在主次梁交界处设置附加箍筋或者吊筋都能限制次裂缝的发展了
回复
sunyatoo
2010年11月03日 09:36:00
18楼
抗剪需要的吧 附加箍筋不够 还有加附加吊筋
回复
勤勤恳恳画图匠
2010年11月03日 13:07:54
19楼
就是为了集中力的问题啊
回复
rainy12
2010年11月03日 13:54:57
20楼
集中力抗剪 附加箍筋不够的话 还有加附加吊筋
回复
xuchuanrun09
2010年11月03日 17:34:48
21楼
就是因为集中力的原因啊