两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?
jianzhuxiehui
2011年02月08日 01:03:24
只看楼主

两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,次梁上荷载很大,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?次梁的位置已定,不可调整,主要是两次梁间的扭矩很大,又没有附加箍筋的位置,请各位高手分析一下,最好有理论依据。附图为示意,表示两梁的边线部分重叠,或者净距很小,比如100、200

两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,次梁上荷载很大,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?
次梁的位置已定,不可调整,主要是两次梁间的扭矩很大,又没有附加箍筋的位置,
请各位高手分析一下,最好有理论依据。
附图为示意,表示两梁的边线部分重叠,或者净距很小,比如100、200

未命名.jpg

免费打赏
fchpeng
2011年02月08日 12:04:31
2楼
最好布梁的时候避免这种布置吧
附加箍筋我想可以把两根梁合并起来考虑
主梁的抗剪和抗扭还是要根据计算出来的结果配筋配够
如果算下来很难配,可以考虑次梁的负筋适当少配一些,相当于弯矩调幅,次梁根部形成塑性铰,释放一点对主梁的扭矩,这时次梁正筋要加大
回复
jianzhuxiehui
2011年02月09日 09:56:21
3楼
计算结果是两梁节点间的距离,实际上两梁边线靠的很近的话,如果按计算加箍筋,箍筋就加入次梁和主梁的接头里了。
回复
kekouyangguang
2011年02月09日 18:47:24
4楼
一定要这么布置吗???
回复
jianzhuxiehui
2011年02月09日 20:29:17
5楼
如果不是这样布置,就没有讨论的必要
回复
cadxzhou
2011年02月10日 11:26:24
6楼
建议在左梁的下边缘以下,右梁的上边缘以上(这里说的上下是按平面图的上下)各延长1.5倍主梁的高度并不小于750mm的范围内密配(50mm)封闭式箍筋。主梁的其余部分箍筋间距不大于100mm。当主梁宽度大于或等于300mm时,还应采用复合箍筋。当主梁高度大于600mm时建议增加腰筋。
回复
wdh569
2011年02月10日 11:44:13
7楼
学习了。。。。
回复
xmfjzg
2011年02月10日 18:16:17
8楼
建议考虑次梁在主梁端处理为简支,负筋按构造要求配,让次梁根部形成塑性铰;分别计算两根次梁的支座剪力,差值将产生对主梁的扭矩,计算主梁的抗扭,如果很大需要配筋,就在有扭矩的梁段配抗扭纵筋或箍筋,或调整次梁的末段跨度,减小剪力。主梁的抗剪建议分别按两根次梁的剪力配置吊筋,吊筋上部水平钢筋(在中间重叠/交叉的部分)延长到另一吊筋上部水平钢筋的断点。其实板也可抵消一些梁产生的扭矩,如适当加大板厚,增加板的负筋
回复
sunning881121
2011年02月10日 21:51:37
9楼
就在次梁的两端设置附加箍筋,并在两个次梁和主梁的交接处增加个吊筋
回复
nono203
2011年02月11日 09:17:31
10楼
抗剪扭的话,交给pkpm来考虑。附加箍筋,可以在最外侧加,如果是附加吊筋,更好处理,把吊筋底部做宽点就好了
回复
zzk456
2011年02月11日 09:35:39
11楼
按此平面图在两个次梁外侧500处之间每100一个箍筋
回复

相关推荐

APP内打开