【疑难问题】PKPM中附加箍筋有关的集中力怎么查看?
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年10月15日 15:49:36
只看楼主

本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-15 16:10 编辑 这个节点的梁附加箍筋在PKPM中如下:______________________________________最近想再次复核一次箍筋验算,采用TSSD软件:梁截面参数如下:现在想问一下怎么这里所需要的“集中荷载”在PKPM哪里可以查询到?有人回答了2个途径:1.PKPM的梁施模块——〉点击附加箍筋显示集中力108.8KN。

本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-15 16:10 编辑

平面.jpg

这个节点的梁附加箍筋在PKPM中如下:
平面PKPM.jpg
______________________________________
最近想再次复核一次箍筋验算,采用TSSD软件:
梁截面参数如下:
TSSD.jpg
现在想问一下怎么这里所需要的“集中荷载”在PKPM哪里可以查询到?
有人回答了2个途径:
1.PKPM的梁施模块 附加箍筋.jpg——〉 查询1.jpg点击附加箍筋显示集中力108.8KN。

2.PKPM的SATWE模块——分析结果和文本显示——4. 内力.jpg
显示如下: 柱底内力.jpg可以看出2个墙肢底部内力,各5行:
含义为:
X方向剪力
Y方向剪力
柱底轴力
X方向的弯矩
Y方向的弯矩
那么按2图中,集中力是否为2墙肢底部轴力之和保守考虑?3800KN。
如果这么多,根据计算结果每侧3根12附加箍筋是不够的,每侧3根12附加箍筋只能承受集中力为1000KN。
怎么解释PKPM配每侧3根12附加箍筋 ?请教一下这个集中力在哪里看?
能说出结果就最好不过了。
谢过!



平面.jpg


平面PKPM.jpg


TSSD.jpg


附加箍筋.jpg


查询1.jpg


内力.jpg


柱底内力.jpg

免费打赏
kaopu0720
2013年10月23日 16:20:16
2楼
学习 跪求高人来解答
回复
框剪结构
2013年10月27日 14:09:22
3楼
新手也想知道,帮顶
回复
peng86660446
2013年10月28日 12:42:53
4楼
应该以PKPM的梁施模块为准,SATWE模块不准确,组合不一样
回复
洛听雨
2013年10月28日 13:03:41
5楼
本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-28 13:05 编辑


这是转换梁,上面的竖向构件是14层的标准层的竖向构件。
按这个梁施工图中显示,以PKPM的梁施模块为准,才100多KN?
如果回答是:是。
————————————
那么请问:
这个集中力108KN是指单侧集中力?
还是双侧总集中力?
还是单肢的受承受的集中力?
PKPM书并没有详细说明。
谢谢,希望继续分析
回复
zhttc2001
2013年10月28日 14:24:11
6楼
坐等高手!!!!!!!!
回复
cqranchunbo
2013年10月28日 14:38:12
7楼
计算所用的集中力肯定不是单侧的集中力。我也不懂求高手
回复
ashenlaile1
2019年04月08日 20:02:37
8楼
计算结果的内力包络里点剪力包络,显示的剪力就是作用在框架梁上的集中荷载。
回复

相关推荐

APP内打开