PKPM配梁附加箍筋 为什么梁平法施工图里的次梁集中力和内力图里的不同
南帝补钙
2012年11月02日 09:32:22
只看楼主

如题 [ 本帖最后由 hzj543532497 于 2012-11-2 09:41 编辑 ]

如题 1.jpg 2.jpg

[ 本帖最后由 hzj543532497 于 2012-11-2 09:41 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zhenliulian
2012年11月02日 11:13:24
2楼
集中力是荷载,剪力是内力,本就不是一个概念。
回复
lmzh8743
2012年11月02日 11:41:18
3楼


进一步问下,pkpm这个集中力是怎么计算出来的?是否准确?
回复
zhenliulian
2012年11月02日 14:02:58
4楼
可具体参见PMCAD说明书中--荷载导算及技术条件。
回复
jiegouxiaosheng
2012年11月02日 17:11:55
5楼
两个计算方法不一样的 所以有差别
后者是直接导荷 1.2恒+1.4活
回复
南帝补钙
2012年11月03日 09:15:42
6楼
那根次梁两端的剪力加起来不就是集中力了吗,那个次梁传给主梁的集中力是104+103=207,而平法施工图中是185.5
回复
南帝补钙
2012年11月03日 09:23:25
7楼

也就是说后者是跟画板配筋样直接取PMCAD的导荷结果。而不是取SATWE的计算结果?
回复
kjwang
2012年12月26日 15:47:19
8楼
遇到了同样的问题,那应该根据哪个力来计算?
回复