第一次画梁图,总共给的参考图(高层写字楼)中没有提到附加箍筋,有部分吊筋。我看了总说明,也没有关于附加箍筋的, 1,请问是不是施工时就不设附加箍筋的了? 2,我看论坛一些帖子说配置吊筋是看剪力包络图,请问包络图上次梁对主梁的剪切力达到多大的时候应该设置呢?请各位前辈指教,谢谢
第一次画梁图,总共给的参考图(高层写字楼)中没有提到附加箍筋,有部分吊筋。我看了总说明,也没有关于附加箍筋的,
1,请问是不是施工时就不设附加箍筋的了?
2,我看论坛一些帖子说配置吊筋是看剪力包络图,请问包络图上次梁对主梁的剪切力达到多大的时候应该设置呢?请各位前辈指教,谢谢
2楼
个人建议:对于具体设计宜优先采用附加箍筋,这样做的目的就是方便施工,在附加箍筋无法解决的情况下,再设置吊筋。
回复
3楼
不论计算需要多少,首先每侧附加3根与梁相同箍筋,不足时配置吊筋!!1
回复
4楼
理解附加钢筋的作用~根据需要设置,优化考虑附加箍筋~见混凝土规范有那一章节的~
回复
5楼
jszxwsw 发表于 2013-3-12 12:49 不论计算需要多少,首先每侧附加3根与梁相同箍筋,不足时配置吊筋!!1这位是有经验的
回复
6楼
每侧设置3根与梁相同的箍筋间距50
当不满足要求是很再考虑加吊筋
回复
7楼
学习了,要是有张图,解释一下位置,配合包络图就更好了
回复
8楼
总工给的参考图你可能没读懂,一般附加箍筋都是有的,不过可能没在图里面,你有没有吧结构工程总说明仔细读读呢,这个文字是可以说清楚的,恐怕是在总说明里有详细述说的。附加箍筋优先设置,在不能满足所承担的集中力是,另行增加吊筋。一般附加箍筋都是有的。
回复
9楼
先配附加箍筋,每侧3根,同梁配筋,在附加箍筋不能满足时,用吊筋,但我感觉附加箍筋可以在总说明中说明,吊筋要在图纸中标出,否则不明确
回复
10楼
针对你的问题
1. 原则上说施工方是按图施工的,你图纸上没标他就可以不放。至于决定放不放,这是设计方的责任。
2.砼规9.2.11条写得很明确,梁截面高度范围内的集中力应全部由附加横向钢筋承担,推荐用箍筋。首先有必要明确该集中力是否作用在梁截面高度内,对于现浇混凝土楼盖,由于主次梁整浇在一起,集中力都是作用在主梁截面高度范围内的。
对于非整浇次梁传来的集中力,比如设备基础柱脚,则应先验算该处的抗剪切承载力,不足的话再附加横向钢筋。
回复
11楼
如果图上面没有,就在说明里写,但是主次梁交叉处是必须要有附加箍筋的,做完一种构造措施,至于附加吊筋,是需要看看剪力包络图的,应该是正负剪力差剪去由箍筋和附加箍筋抵抗的剪力之后的剪力值来确定
回复