次梁交接处附加箍筋都按规范加了吗?
jene.1
jene.1 Lv.7
2011年05月24日 21:09:09
来自于新政新规
只看楼主

我所见的工地主次梁交接处附加箍筋都没有按规范加,问一个干了20多年的老钢筋工,说哪里都是一样,就没有按规范干过。大家说说看?

我所见的工地主次梁交接处附加箍筋都没有按规范加,问一个干了20多年的老钢筋工,说哪里都是一样,就没有按规范干过。大家说说看?
x1xqq
2011年05月25日 10:19:42
2楼
是否附加箍筋,按图施工。
回复
zal794198
2011年05月25日 13:56:46
3楼
必须加的,那部分是受剪力较大处
回复
jene.1
2011年05月30日 20:17:47
4楼
不是剪力大,而是要将受拉部位的力传递到受压区的原因吧
回复
sean007
2011年06月10日 16:07:37
5楼
主要是抗剪的,平法原理有说明的。必须加。
回复

相关推荐