主次梁交接处的附加箍筋有什么作用?
lee_lijunyi
2009年05月31日 11:21:39
只看楼主

对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?

对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?
免费打赏
mayunjun
2009年05月31日 12:06:48
2楼
主次粱连接部位在主梁上次梁两侧每边增加三根加密(间距50)箍筋,主要是考虑次梁所传递的集中力在主梁位置的抗剪需要,现行PKPM软件绘图不区分次梁集中力大小,均在次梁两侧布置三根加密箍筋,若次梁所传递集中力较小时,也可以两侧每边布置两根加密箍筋,若次梁所传递集中力较大时,程序可以自动计算并配置附加吊筋。
回复
lee_lijunyi
2009年05月31日 17:44:57
3楼
补充一下,根据规范的要求,可根据受力计算出所需附加箍筋或者吊筋的面积,同时也给出了附加箍筋的范围(3b+2h1)。若是附加箍筋的间距是70或者80,但是满足规范规定的(3b+2h1)的范围要求,对结构安全会有影响么?
回复
nvslch
2009年06月01日 09:33:37
4楼
不能说是抗剪吧,是局部冲切更确切。
回复
chenhongjie1
2010年03月27日 16:56:28
5楼
附加箍筋一般布置在主梁,主要是抵抗集中力,只是习惯上两侧各布置3根
回复
122-wyx
2010年07月22日 18:54:23
6楼
理论上定性分析的话,看起来差了一点,但都是大问题。
实际干起活来,什么问题都没有。

[ 本帖最后由 122-wyx 于 2010-7-22 19:05 编辑 ]
回复
wwwsl2010
2010年07月22日 19:56:53
7楼
:call:
土木币只要你积极参与就能得到的,个人觉得这个网站办得非常好!只要参与,就应该奖励
回复
xtfvq
2010年07月26日 13:51:07
8楼
我觉得应该是抗剪所用的,该处有集中力
回复
wukunlong_522
2010年07月26日 19:20:39
9楼
应该是防止次梁通过剪压应力的方式使主梁受拉区产生主拉应力破坏
回复
elftree2005
2010年07月26日 20:28:53
10楼
一般的钢筋混凝土书上都有的么,次梁传力给主梁的时候不是以集中力传的么,然后由于次梁高度一般比主梁低,使得集中力在主梁梁腹中间的位置,主梁截面成了上部受拉,下部受压,冲切的效果使得次梁底以下的主梁梁腹上出现八字形的裂缝,这样在主次梁交界处设置附加箍筋或者吊筋都能限制次裂缝的发展了
回复
skysunbin
2010年07月27日 13:03:08
11楼
学习!
回复

相关推荐