对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?

对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?
免费打赏
ayudq
2010年11月03日 21:03:39
22楼
根据规范的要求,可根据受力计算出所需附加箍筋或者吊筋的面积,同时也给出了附加箍筋的范围
回复
niantansuxing
2011年01月15日 01:42:43
23楼
开裂方向基本与钢筋走向垂直是合理的。
回复
小钊
2011年02月02日 14:38:18
24楼
抵抗次梁集中力对主梁的剪力,主要是怕主梁由于局部应力集中照成剪切破坏。
回复
skysunbin
2011年02月04日 12:47:47
25楼
我看还是主要为了抗扭矩的,会产生集中力的原因!
回复
2382253.coo1
2011年02月04日 19:44:02
26楼
回复
倚风阙
2012年10月22日 10:28:30
27楼
忘记出自规范何处了,地梁都是配置8根8@50(每边4根附加箍筋)?
回复
hncjywj
2013年09月23日 17:32:47
28楼
我算明白了 自己也感觉局部抗冲切更贴切一点吧
回复
qlb7610
2014年03月31日 09:24:41
29楼
我是来学习的。。不错的问题
回复
sky6441005
2014年03月31日 09:34:35
30楼
学习学习
回复
2014年05月12日 14:51:24
31楼
我觉得应该与抗震有关