零序电流 中性线电流的关系
qqaa3522849
2009年05月24日 09:54:20
只看楼主

请问 零序电流跟中性线电流是一样的吗?是不是每相都有零序电流,大小相等、方向相同?三相四线制,用一个零序电流互感器做接地保护时,中性线要穿过互感器吗?为什么说必须是接地了才能测得?

请问 零序电流跟中性线电流是一样的吗?
是不是每相都有零序电流,大小相等、方向相同?
三相四线制,用一个零序电流互感器做接地保护时,中性线要穿过互感器吗?为什么说必须是接地了才能测得?
免费打赏
dianqishi801106
2009年05月24日 12:50:39
2楼
中性线上的电流,叫中性线电流;零序电流是方向一致的电流,是人门用对称分量法,通过分解得出的,
何谓“每相都有零序电流”???,说零序电流,就是指的三相系统,就单相系统,不存在零序正序的概念
三相四线制,也不知道是TT,还是TN-C,中性线穿过不穿过都有很大讲究,但是假如单独接接地线的话,是在变电所变压器处,0点端子接地扁钢处怎么做

建议兄台好好看看书
回复
asmdl
2009年05月24日 16:30:00
3楼
关于零序电流,可以参考百度百科 http://baike.baidu.com/view/941768.htm
回复
xiaoyuyao201
2009年05月24日 16:41:34
4楼
对电机回路来说是三相三线线制,Ia+Ib+Ic=0,三相不对称时也成立;
当Ia+Ib+Ic≠0时必有一相接地,对地有有漏电流;
对三相四线制则为Ia+Ib+Ic+Io=0成立,只要无漏电,三相不对称时也成立;
因此,零序电流通常作为漏电故障判断的参数。

负序电流则不同,其主要应用于三相三线的电机回路;
在没有漏电的情况下(即Ia+Ib+Ic=0),三相不对称时也会产生负序电流;
其常作为电机故障判断;

注意了:
Ia+Ib+Ic=0与三相对称不是一回事;
Ia+Ib+Ic=0时,三相仍可能不对称。

注意了:
三相不平衡与零序电流不可混淆呀!
三相不平衡时,不一定会有零序电流的;
同样有零序电流时,三相仍可能为对称的。
以上是一位叫“爱吃脑白金”的前辈说的,我觉得写的比较清楚,复制过来。

零序电流互感器做接地保护主要是因线路过长,断路器的灵敏度不够所以通过其他办法增加灵敏度,不知道你回路干吗用的,三相四线如果是TN-S系统N线没引出来的话,要注意中性线上有没有电流再决定接不接入,如果是TN-C或TT,没遇到过,正在学习。
回复
qqaa3522849
2009年05月25日 07:49:05
5楼
非常感谢! 有点懂了!
学电子的重新学电气,恶补中!
一并感谢楼上2位!
回复
qqaa3522849
2009年05月25日 07:52:07
6楼
根据百度百科:“当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)”
“这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 ”

零序电流是指漏电电流??
回复
ymkmqv
2009年05月25日 08:33:07
7楼
二楼和四楼说的都很好,对于六楼说的零序电流等同于漏电流我是持赞同意见的,不知道是否正解。
回复
爱芳的日子
2009年05月25日 12:39:55
8楼

是否是漏电电流,主要还是看零序互感器测量的范围
回复

相关推荐