请教自然排烟问题
cogdingo
Lv.2
2009年05月09日 21:49:03
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
如图,是否可行? 感觉怪怪的。中间为一盥洗室。[ 本帖最后由 cogdingo 于 2009-5-9 21:50 编辑 ]
如图,是否可行? 感觉怪怪的。中间为一盥洗室。
[
本帖最后由 cogdingo 于 2009-5-9 21:50 编辑
]
免费打赏
f_jg2003
2009年05月26日 11:05:16
12楼
虽然表面看满足自然排烟了,但实际使用当中有看过盥洗室与走道没有分隔的吗?如果我是业主,即使现在不设,以后我也不会让人在走道直接看到盥洗室的。不知建筑是什么功能,如果对美观要求高的话,这个门不设怕是没有可能的。
与其不设门,我倒是认为不如直接把门上的空间留着看消防部门会不会同意,门还是应该要的。
回复
上一页
相关推荐
厂房房间自然排烟和机械排烟的选择
通风排烟
2021-07-20 11:17:03
自学党艰辛的摸索,自我总结的自然排烟窗有效面积计算方法
通风排烟
2021-05-12 10:20:48
图文结合自然排烟设施设计
通风排烟
2021-04-30 11:37:27
这样的前台能不能用挡烟垂壁隔成自然排烟区,然后走道另做机械排烟呢?谢谢各位
通风排烟
2021-04-19 13:25:51
自然排烟窗的面积应该怎么计算呀
通风排烟
2021-01-18 10:20:16
去帮忙看看我的写字楼是否符合自然排烟的标准
通风排烟
2020-11-17 15:44:24
请教一下,关于自然排烟与挡烟垂壁,清晰高度,储烟窗的关系
通风排烟
2020-08-12 21:13:18
有外窗的外走廊,自然排烟需要考虑的是两侧开2m2外窗,还是走廊面积的2%?
通风排烟
2020-06-01 19:27:03
满足自然排烟是否一定满足自然通风?
通风排烟
2020-02-20 13:31:34
长度超过60米的内走道,自然排烟窗的高度和挡烟垂壁的高度问题
通风排烟
2019-12-16 19:37:38
中庭自然排烟的有效开窗面积计算
通风排烟
2019-09-07 19:49:17
走廊自然排烟排烟口计算----规范4.6.3.3和4.6.3.4条讨论
通风排烟
2019-08-28 13:05:25
关于走道自然排烟防烟分区
通风排烟
2019-07-11 10:14:29
自然排烟水平距离怎么算?
通风排烟
2019-05-20 11:07:21
剪刀楼梯间,一部旁边有凹廊,可以自然排烟吗?
通风排烟
2019-04-23 10:12:54
丙级厂房一层的卷帘门能作为自然排烟口吗?
通风排烟
2019-04-18 17:05:44
当公共建筑内需要设置排烟设施的房间能否利用走道自然排窗(口)排烟
通风排烟
2019-03-22 17:15:31
自然排烟窗可以有部分在最小清晰高度以下吗?
通风排烟
2019-02-20 17:33:57
自然排烟窗部分处于储烟仓内是否可行?
通风排烟
2019-02-19 09:46:21
请教高手:开向阳台的窗可否作为自然排烟窗?
通风排烟
2019-01-11 11:51:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开