如图,是否可行? 感觉怪怪的。中间为一盥洗室。[ 本帖最后由 cogdingo 于 2009-5-9 21:50 编辑 ]
如图,是否可行? 感觉怪怪的。中间为一盥洗室。
[
本帖最后由 cogdingo 于 2009-5-9 21:50 编辑 ]
2楼
好东西 好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西
回复
3楼
没高人肯指点解释下?
个人认为可行,虽然很别扭。
回复
4楼
可以作为自然排烟口,,,,,,
回复
5楼
此方法可行、中间窗到两侧窗的距离分别小于30米就可以
回复
6楼
小于30m,那还要中间那个窗干什么?
回复
7楼
感觉好象在应付吧,那样如何保证后来盥洗室不会加门啊。实际使用会不会不现实。
另外,门的话会不会太低了点?
回复
8楼
确实有应付的感觉,
至于低的问题,那个地方不装门,也没有过梁和墙,就一结构梁,不能算低吧。
如果仅仅是把门拆掉,那肯定是低的。
希望大家多给点意见。。。。。。。。。
回复
9楼
自然排烟的距离问题已经满足,只要可开启外窗面积满足要求就可以了。
不要想太多,典型的自然排烟设施。
回复
10楼
终于等到版主的回答,谢谢。
回复
11楼
自然排烟考虑两个问题:1自然排烟口的面积是否满足规范要求。
2、自然排烟口到最远距离满足小于30m的要求
回复