附件有图,然后看建筑设计防火规范P304第9条.大家帮忙研究下消防水泵结合器接A点好还是接B点好.并说明理由.\注意.要提出满足规范有力的证据.

附件有图,然后看建筑设计防火规范P304第9条.

大家帮忙研究下消防水泵结合器接A点好还是接B点好.

并说明理由.\

注意.要提出满足规范有力的证据.

未命名.jpg

免费打赏
ygd1026
2009年04月24日 13:40:19
2楼
另提供一群供广大给排水设计人员加入讨论技术问题.QQ群:4525793
暂不收刚毕业的朋友.
回复
jian_cong
2009年04月24日 16:55:15
3楼
附图有点简单,我也简单回答吧:
接A点,那水泵接合器就是单独为中间那个建筑单体的室内消火栓环网服务的,左上角那个小环网也应该加一套接合器。
接B点,水泵接合器就是为整个环网服务的。
因此,接A点还是B点,主要根据这两个小单体内的室内消火栓环网是否独立来决定。
再笼统地说,这一大一小两个建筑单体,类型都差不多的话就应该接B点。两个建筑单体属性不一样,需要独立分系统的话就在各自的环网各接一套接合器。
回复
zhouxu360
2009年04月24日 17:52:37
4楼
支持楼上的说法,与你单体建筑有关。
如果单体建筑内不再设泵等加压设备,两个单体的水压水量完全由区域泵房提供,则考虑设在B点,一套接合器就可以了。
关键还是要看A,B两栋建筑的消防给水是否独立。
回复
ygd1026
2009年04月25日 11:21:59
5楼
非常感谢楼上2位的解答。这个问题在我的群内说法和意见分歧很大。
现在得到澄清,谢谢楼上2位。
回复
ygd1026
2009年04月25日 11:26:13
6楼
说顺便问下,目前该区域有办公楼,科研楼。厂房,仓库等。这样的话,我是否可以按不同建筑类型分别独立设置单体的结合器?比如附图中的A点接结合器。

如果在区域环网上接结合器,我按最大一栋单体的室内消防栓用水量来做结合器是否可行?比如附图的B点接结合器。
回复
zhouxu360
2009年04月27日 10:20:51
7楼
我觉得可行。
最初我做水泵接合器都是分区设的,前两天详细看了规范的条文,才觉得应该按照是否独自供水来做。高规171页
二、消防水泵接合器的数量应根据本规范第7.2.1条、第7.2.2条和第7.2.4条规定的室内消防用水量确定。因为一个水泵接合器由一台消防车供水,则消防车的流量即为水泵接合器的流量,故每个水泵接合器的流量为10~15L/s。
高层民用建筑内部给水一般采用竖向分区给水方式,分区时各分区消防给水管网各自独立,因此在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。
回复
zqxfgps
2009年04月27日 11:48:37
8楼
我反而觉得设在什么地方都可以,关键是旁边40米范围内要有室外栓补充给水,因为无论接合器接到管网内的什么地方,都等同是一个整体,跟设在里边有什么分别?都是为了给管网供水。除非你在C和D点处设了止回阀,那就另当别论了。
回复
zqxfgps
2009年04月27日 11:49:43
9楼
我回复了,没看到?不会吧
回复
造杯水
2009年04月27日 12:59:31
10楼
40米范围内有没有室外栓,是否在道路旁,消防车开得到.
回复
ygd1026
2009年05月14日 14:56:05
11楼
回楼上,有的.前几日去了工地,发现距离消火栓不远,而且车能通到结合器附近.