ABB ACS 510变频器接线错误实例请教
bati3345
bati3345 Lv.6
2009年04月23日 22:18:24
只看楼主

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?

在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

后在我的再三要求下,让成套厂在变频器的出线侧加装一只接触器并与工频联锁,工频时只有工频接触器吸合,变频时,先变频器上端与下端的接触器同时吸合。


变频器之所以上端装接触器,因为远程控制需要。不用过多讨论!

[ 本帖最后由 bati3345 于 2009-7-13 19:16 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
yinheruzhou
2009年05月08日 20:06:19
52楼
建议 在变频器出口加一个接触器
回复
wxq75515
2009年05月08日 20:51:18
53楼
变频电源进口加一个空开, 出口加一个接触器,另外两个接触器去掉.:lol
回复
dclyfh
2009年05月09日 17:02:24
54楼
路过,学习了:) :)
回复
luo003
2009年05月11日 11:42:52
55楼
我先看看.
回复
ymkmqv
2009年05月13日 10:09:06
56楼
这样接线很不科学啊!应该使用成熟的图纸吗,太冒险了
回复
lina9921901
2009年05月14日 08:44:24
57楼
楼主很危险,这样接线很容易烧毁变频器 我从没见 过这么做的啊 变频器肯定会坏了啊
回复
hhhthjq
2009年05月14日 09:11:55
58楼
我的天哪.变频器输出端U,V,W不允许接电源,会烧模块.没看说明书啊
回复
yujx8013
2009年05月14日 16:18:45
59楼
你很幸运,没烧变频器,,,,
回复
lilei296068587
2009年05月15日 14:01:29
60楼
这样很危险噢 ,这样接线很容易烧毁变频器,可不能这样接
回复
bomivan
2009年05月18日 12:14:16
61楼
楼主的工频回路是做为变频器检修时备用?
回复

相关推荐

APP内打开