37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。
37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?
在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。
后在我的再三要求下,让成套厂在变频器的出线侧加装一只接触器并与工频联锁,工频时只有工频接触器吸合,变频时,先变频器上端与下端的接触器同时吸合。
变频器之所以上端装接触器,因为远程控制需要。不用过多讨论!
[
本帖最后由 bati3345 于 2009-7-13 19:16 编辑 ]
42楼
不可理解的变频器接线方式。
:@ :@ :@ :@ :@
难道你们在接线之前都没看说明书吗?
回复
43楼
变频器输出端严谨接电源。
回复
44楼
路过看看学点东西 多学点不会坏
回复
45楼
一般在变频器的电源侧加空气开关,以便变频器故障检修。即将变频器电源侧的接触器换成空开,因变频器电源不会频繁操作,不必要用接触器。变频器下口接一接触器,一方面以便对电机控制进行操作,一方面将旁路工作时将电源与变频器脱离。防止电源进入变频器出口对变频器造成伤害。
回复
46楼
我们这次设计的输入输出都加了接触器,这样应该更好点
回复
47楼
变频器的输出侧一般不能安装电磁接触器,若必须安装,则一定要注意以下条件:变频器若在运行中,严禁切换输出侧的电磁接触器,要切换时必须等到变频器停止输出后才可以;因为,如果在变频器正常输出时切换输出侧的接触器,将会在接触器触点断开的瞬间产生很高的高电压而极易损坏变频器中的电力电子器件;因此,要切换变频器输出侧的接触器一定要等到所控制的电动机完全停在以后。以上老师所教,不知对否。:lol :lol :lol
回复
48楼
楼主辛苦期待下面的文件,谢谢了1
你的奉献精神值得我们学习!!!
回复
49楼
同意cnooc-wangwei以上观点
回复
50楼
切换过程不能在变频器有输出时断开电机线,因为断开电感性负载时,其会产生反电动势高压,对变频器有冲击。而是让变频器惯性停车,变频器会马上停止输出再进行切换!更不能在变频器有输出时接上电机!
回复
51楼
路过学习了!谢谢大家乐!:)
回复