如何连接变频供水设备控制器与变频器的抗干扰接线
mdxk75435
mdxk75435 Lv.7
2015年07月24日 19:15:00
只看楼主

为防止 变频供水设备 控制器和变频器的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此时接线一定要注意,只能有控制器的一边或者变频器的一边选取一点作为屏蔽的接地点。这样,可保证系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰。 其次,将模拟信号线和动力线分别走线,也能提高系统的抗干扰能力。

(1) 将变频器的频率控制和起停设为外部控制方式。

(2) 当系统工作于循环启动方式时,若变频器无滑行停止端子,应将变频器停止方式设为滑行停车方式(或叫自由停车方式)。

变频器运行控制端子(FR / RM / CM)是有方向性的,要确保电流从FR,RM流进,从CM流出。下图为控制器与两种变频器的接法



通常与日本和国产变频器的接线方法接线时请参考变频器说明书。判断变频器控制端子极性的另一种方法是用万用表电流档接变频器的控制端子和公共端子,根据显示是正是负判断。如果现场干扰大,接线注意还应进一步注意两点:

(1) 控制回路应用屏蔽线,且务必要与强电回路分开布线。

很多用户在配线时为追求美观都会把控制回路和变频器的380V输入输出线放到一个线槽或捆在一起,因为变频器是工作于SPWM方式,强电回路含有高次谐波具有有很强的干扰性,会通过控制回路对系统造成干扰,所以这是绝对不允许的,务必设法将它们分开或交叉配线。

(2) 请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器。

接触器在吸合和断开的瞬间其线圈两端会产生很高的反电动势,造成控制器内继电器触点打火,严重干扰控制器的运行,短时间也许不会有问题,但系统还是常年不间断运行的,为保证系统常年运行的可靠性请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器,又称阻容吸收器。最好根据接触器的容量选折成品,自制可选68欧姆 /2W电阻串0.01U/耐压2000V CBB聚丙稀薄膜电容器(务必要选2000V以上优质电容,选择普通电容很容易激穿)。

相关推荐

APP内打开