37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?

在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

后在我的再三要求下,让成套厂在变频器的出线侧加装一只接触器并与工频联锁,工频时只有工频接触器吸合,变频时,先变频器上端与下端的接触器同时吸合。


变频器之所以上端装接触器,因为远程控制需要。不用过多讨论!

[ 本帖最后由 bati3345 于 2009-7-13 19:16 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
slamdunkliduo
2009年04月28日 14:58:16
32楼
个人感觉,楼主这种方案不好!要在变频器出口侧加隔离用接触器,而且在变频转工频的操作时,务必先切断此接触器,否则变频器IGBT管肯定容易烧坏。
回复
hsbiao
2009年04月28日 18:55:04
33楼
按图的话,您的变频器迟早要报费.变频器输出端是不允许进电源.
回复
yunnanslc
2009年04月28日 21:00:27
34楼
这种肯定烧坏变频器,并且也很不安全,希望进行改正!!!
回复
ningjunming
2009年04月29日 09:07:29
35楼
学习了!:victory:
回复
frank_fu
2009年04月29日 10:20:35
36楼
走过路过,该看的不放过。
回复
ylx2785038
2009年04月29日 11:43:14
37楼
电路接线端子不清,如此电路长期工作在工频壮态,从经济方面考虑可将变频器改用软起动器。
回复
oulinsen
2009年04月29日 18:22:23
38楼
我这里有一台变频启动的空调水泵,要求异地控制。但不知道下面这些接端子接在变频器上要接几号端子。
1#冷冻泵运行状态
1#冷冻泵手/自动状态
1#冷冻泵故障状态
1#冷冻泵频率反馈
1#冷冻泵控制
1#冷冻泵频率调节
变频器是采用的施耐德的ATV61HD90N4型号
回复
oulinsen
2009年04月29日 18:30:39
39楼
我这里有一台变频启动的空调水泵,要求异地控制。但不知道下面这些接端子接在变频器上要接几号端子。
1#冷冻泵运行状态
1#冷冻泵手/自动状态
1#冷冻泵故障状态
1#冷冻泵频率反馈
1#冷冻泵控制
1#冷冻泵频率调节
变频器是采用的施耐德的ATV61HD90N4型号
回复
zjf852
2009年04月30日 13:46:38
40楼
呵呵呵他是把变频器当做软启动用了呵呵:lol
回复
成套毛毛
2009年04月30日 16:38:14
41楼
工频运行时,变频器会报警,时间长了会烧坏的
回复