【求助】带变频器的电机故障,接线盒有二相接线柱烧损
lengshu789
lengshu789 Lv.5
2012年03月27日 20:09:56
只看楼主

带变频器的电机在检修时,发现接线盒有二相接线柱烧损,连接片也烧损,有相接线电缆没用线鼻子,直接压在接线柱上,引起发热,电缆也被烧老化。因检修时间紧,处理了发热点,没用连接片,直接压在一端。开车后,电机还是能启动。电机电源电缆,用钳形表测,A相为6A, B相和C相有20A ,变频器显示电流也是20A。有一相比其它二相电流小三分二 是什么原因?没办法,只有换电机,换电机后,三相电流为25A左右,变频器上显示电流为25A。请问这电机电流不平衡是什么原因呢?是电机缺相吗?还是其它原因呢?在线等,求解释

2012年03月27日 20:25:08
2楼
拆开电机看看不就知道了吗
回复
lengshu789
2012年03月27日 20:49:55
3楼
当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏z应不大于平均值的10%.
引自《Y2系列高压三相异步电动机技术条件》
三相异步电动机运行时出现三相电流不平衡时,其可能原因有:
(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡;
(2)电动机绕组匝间短路;
(3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路);
(4)定子绕组内部分线圈接反;
(5)电动机三相绕组的匝数不相等。
可采用以下方法处理:
(1)用电压表测量三相电源电压如确系不平衡时,则应找出原因子以排除;
(2)对于电动机绕组匝间短路故障,首先可观察绕组端部有无因高温使线圈烧焦、变色的地方,或闻到绝缘烧焦的气味。当目测观察找不出匝间短路位置时,可用短路侦察器进行检查。如果线圈内存在匝间短路,则串接在短路侦察器线圈回路的电流表读数就将明显增大;
(3)绕组的断路故障可用万用表或电桥表测量三相电阻进行检查,电动机绕组三相电阻的最大差值不得超过三相电阻平均值的3%;
(4)检查定子绕组部分线圈接反故障,可对某相绕组施加以低压直流电压,并沿铁心槽面用指南针逐槽检查其极性。如果指南针在每个极相组上的指示方向依次按N、S、N、S改变,则表示绕组的接法正确;反之,即表明某极相组被接反;如果指南针放在同一极相组内邻近的几槽槽面上,其方向变化不定,则说明该极相组内可能有个别线圈嵌反或接错。对接错或嵌反的极相组与线圈,均应按绕组展开图或接线原理图的接法予以更正;
(5)对于三相绕组匝数不相等的故障,则可将各相首、尾端串联通电,并用电压表分段测量电压降。先测量每相电压是否相等,再测量不正常一相的各极相组电压是否相等,最后测量不正常极相组内各线圈电压是否相等,这样就可最终找到匝数有错误的线圈。
具体情况等明天去查了。
回复
xishuiyuanliu
2012年03月27日 21:30:04
4楼
学习了,呵呵
回复
lingxuct
2012年03月28日 09:02:54
5楼
“因检修时间紧,处理了发热点,没用连接片,直接压在一端。”!!!
缺相运行,电机烧了?

20A不会烧电机吧,换上的反而25A了?数据有点不能让人信。
回复
一指慢
2012年03月28日 10:36:46
6楼
电机是什么型号的呀。功率多大?
回复
lengshu789
2012年03月28日 11:45:11
7楼
30KW Y200L-4 电流是还变频器啊,电流可以调啊,主要是看三相不平衡的原因
回复
lengshu789
2012年03月28日 11:46:00
8楼
应该不是缺相。缺相电机启不了
回复
lengshu789
2012年03月28日 12:02:57
9楼

变频转速度 电流变化正常啊 电机也不是满负荷开
回复
swzjwzyq163
2012年03月28日 15:57:09
10楼
学习了
回复
lingxuct
2012年03月28日 17:29:28
11楼
故障时“A相为6A, B相和C相有20A ,变频器显示电流也是20A”

“换电机后,三相电流为25A左右,变频器上显示电流为25A”???
回复