S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?个人认为变频器不需要加,PLC需要加
S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
个人认为变频器不需要加,PLC需要加
2楼
s7-200 模拟量模块本身具有24V电源 你所指的24V电源应该是传感器的电源 有的传感器没有24V电源的话是不会产生4-20MA信号的也就不会传输给模拟量模块. 如果传感器本身不需要加24V 电源也能产生4-20MA信号那可以直接接入模拟量模块.
变频器的模拟量 也是同样的道理 总之不管有没有24V电源 只要想办法取到4-20MA信号就能实现控制要求
回复
3楼
应该都不需外加电源
回复
4楼
回复
5楼
如果是简易型的“无源二线式隔离变送器”,就必须用PLC的24V电源。压力变送器通常用二线式输出,必须加24V电源。
如果是有源的信号,就不要再加外部电源了。
关键看你的变送器类型。
回复
6楼
输出的器件本身电源给4~20mA电流元件加电压,输入侧只接收信号。
PLC和变频器都一样,输出的信号用本身的电源,外部过来的信号只接收,接收元件在本体内,不用另接电源。
如果物理信号转电流信号时需要电源,则与PLC或变频器无关,是信号源头的事。