求助PLC、变频器模拟量外部接线
liqing126
liqing126 Lv.10
2011年09月05日 21:35:09
只看楼主

S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?个人认为变频器不需要加,PLC需要加

S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
个人认为变频器不需要加,PLC需要加
zuoheng_000
2011年09月06日 14:30:19
2楼
s7-200 模拟量模块本身具有24V电源 你所指的24V电源应该是传感器的电源 有的传感器没有24V电源的话是不会产生4-20MA信号的也就不会传输给模拟量模块. 如果传感器本身不需要加24V 电源也能产生4-20MA信号那可以直接接入模拟量模块.

变频器的模拟量 也是同样的道理 总之不管有没有24V电源 只要想办法取到4-20MA信号就能实现控制要求
回复
zhoujs2005
2011年09月06日 14:45:12
3楼
应该都不需外加电源
回复
jiangbo88
2011年09月06日 15:33:19
4楼
应该不需要24伏电源,信号线直接连到变频器。
回复
智库
2011年09月07日 15:31:54
5楼
如果是简易型的“无源二线式隔离变送器”,就必须用PLC的24V电源。压力变送器通常用二线式输出,必须加24V电源。
如果是有源的信号,就不要再加外部电源了。
关键看你的变送器类型。
回复
lingxuct
2011年09月07日 15:56:05
6楼
输出的器件本身电源给4~20mA电流元件加电压,输入侧只接收信号。

PLC和变频器都一样,输出的信号用本身的电源,外部过来的信号只接收,接收元件在本体内,不用另接电源。

如果物理信号转电流信号时需要电源,则与PLC或变频器无关,是信号源头的事。