ABB ACS 510变频器接线错误实例请教
bati3345
bati3345 Lv.6
2009年04月23日 22:18:24
只看楼主

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?

在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

后在我的再三要求下,让成套厂在变频器的出线侧加装一只接触器并与工频联锁,工频时只有工频接触器吸合,变频时,先变频器上端与下端的接触器同时吸合。


变频器之所以上端装接触器,因为远程控制需要。不用过多讨论!

[ 本帖最后由 bati3345 于 2009-7-13 19:16 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
my_tulip1
2009年04月26日 20:09:39
22楼

学习了,有些东西平常还真是不注意,虽然没错过,。。。。。。
回复
yupingmask
2009年04月27日 09:51:26
23楼
把“变频器”改成“软启动器”——当然,我说的是另外一回事(借LZ宝地了),应该是OK的吧?
回复
jj1979
2009年04月27日 10:56:29
24楼
应该把变频接触器放在变频器的出线端,或者在变频器的出线端增加接触器也可以。楼主的接法更适合软启动器。
回复
fighter95
2009年04月27日 12:44:47
25楼
如果变频器只是用于启动电机,还是直接拥软启动器比较好一点,不然还得在变频器的输出侧多加一个接触器,而且要求变频器输入侧、输出侧接触器与工频接触器互锁,输出侧接触器比输入侧接触器先闭合。
回复
夏季森林
2009年04月27日 14:36:06
26楼
同意前面几个人说的,这么做没多大意义。
如果只是启动是用,那还不如换软启动,而且软启动要比变频器经济。
如果平时运行中需要改变频率,但大部分时间都是工作在工频,那不要旁路,只用一个变频器也完全可以实现啊!

楼主图上画的是典型的软启动器的接线图,但是,现在的软启动器大多内部就已经有旁路接触器了,不用再另加一个了。
回复
dlengyun001
2009年04月27日 15:56:11
27楼


好,讲的好
回复
tmydbm
2009年04月27日 16:00:15
28楼
这种用法要在变频器输出侧加接触器,变频运行时:工频接触器断开,变频器输出侧的接触器先吸合然后变频器输入侧的在吸合,联锁保护要做好
回复
yan-800
2009年04月27日 18:32:15
29楼
学习了。。。。。:victory:
回复
lxx297537449
2009年04月27日 19:20:40
30楼
这样的接法是绝对不可以的,因变频器输出逆变摸块是不能接电源的,这样要损坏输出摸块的,如这样运行摸块没坏就算幸运了.接触器应接在输出端及互锁,
回复
宛龙九八
2009年04月28日 13:07:21
31楼
变频器投入时,输入端与输出端的同相因变频器的整流、逆变过程肯定会有相位差,这样在由变频器切换到工频时有肯能烧毁变频器,因此应该在变频器出口处再加接触器
回复

相关推荐

APP内打开