ABB ACS 510变频器接线错误实例请教
bati3345
bati3345 Lv.6
2009年04月23日 22:18:24
只看楼主

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?

在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

后在我的再三要求下,让成套厂在变频器的出线侧加装一只接触器并与工频联锁,工频时只有工频接触器吸合,变频时,先变频器上端与下端的接触器同时吸合。


变频器之所以上端装接触器,因为远程控制需要。不用过多讨论!

[ 本帖最后由 bati3345 于 2009-7-13 19:16 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
samhuhui
2009年04月25日 08:13:49
12楼
小弟是新手,看了各位讨论,令我焕然大悟。
回复
electric_boy
2009年04月25日 08:28:27
13楼
一起看看 学习
回复
libofan
2009年04月25日 16:06:24
14楼
这种用法要在变频器输出侧加接触器,变频运行时:工频接触器断开,变频器输出侧的接触器先吸合然后变频器输入侧的在吸合,联锁保护要做好。
回复
njf_0513
2009年04月25日 16:13:20
15楼
路过看看学点东西 多学点不会坏
回复
zhangxpjxh
2009年04月25日 18:49:55
16楼
变频器输出端U,V,W不允许接电源,会烧模块
图中的变频器接触器应该接变频器的输出端。
该设计没有什麽意义,如果只是想用变频器启动的话造价太大
在变频器输入输出侧加装电抗器和滤波器,由其运行与工频状态还能起到节能的效果
回复
lptkz
2009年04月25日 21:09:43
17楼
路过看看学点东西 多学点不会坏
回复
yi_tang
2009年04月25日 21:36:02
18楼
不是接触器的位置不对,而是在变频器的输入输出端都应设计有接触器。
回复
cnooc-wangwei
2009年04月26日 10:38:29
19楼
一般在变频器的电源侧加空气开关,以便变频器故障检修。即将变频器电源侧的接触器换成空开,因变频器电源不会频繁操作,不必要用接触器。变频器下口接一接触器,一方面以便对电机控制进行操作,一方面将旁路工作时将电源与变频器脱离。防止电源进入变频器出口对变频器造成伤害。
回复
bjw288
2009年04月26日 12:37:19
20楼
楼主变频器的输出是不可以直接工频电源的。要接开关的 、变频器的u。v.w。要接一组开关
回复
liuxuesheng-001
2009年04月26日 15:35:05
21楼
如果是双路控制建议在变频器下口装互锁的接触器,变频器上口采用
空开。
这种用法要在变频器输出侧加接触器,变频运行时:工频接触器断开,变频器输出侧的接触器先吸合然后变频器输入侧的在吸合,联锁保护要做好。
回复

相关推荐

APP内打开