如果去掉变频器如何接线可以保证电机方向不变?
wojv2009
wojv2009 Lv.7
2011年01月06日 22:42:58
只看楼主

如果去掉变频器如何接线可以保证电机方向不变?假设:一带变频控制的电机,当去掉变频器,改为直接启动,电缆如何连接可以保证电机转向不变?求教?

如果去掉变频器如何接线可以保证电机方向不变?
假设:一带变频控制的电机,当去掉变频器,改为直接启动,电缆如何连接可以保证电机转向不变?求教?
免费打赏
inrain
2011年01月06日 23:24:28
2楼
。。。。。不懂
为什么会发生电机转向的问题,我是说如果相序没接错的话,与变频器没有关系吧。。。。。。。
回复
zyz8438
2011年01月07日 00:09:35
3楼
一般变频器是可以在面板进行正转、反转设定的,所以对接线的要求不是很高。但是没有变频器,就必须注意电缆接线是否满足相序要求了。先把联轴器拆开,试试正反转。如果有问题,对调任何两相。
回复
a13901458888
2011年01月07日 08:39:53
4楼
按相序接线:Q
回复
lingxuct
2011年01月07日 12:14:19
5楼
原变频器设置是同相(正转)时,电源相序不变,电机接线电缆对应原变频器输出与输入。
回复
wangyp365
2011年01月07日 13:27:52
6楼
按照说明书,只要相序接对了,就应该不会出现反转的情况。不明白楼主怎么会出现反转情况,请发照片看看
回复
zaipengliu
2011年01月07日 14:46:32
7楼
就是电源相序,试试就知道了呗
回复
zoushq
2011年01月08日 19:38:54
8楼
变频器在全周下运行,用万用表测量变频器输入、输出间的压差,压差小者为同一相,将同一相的电机电缆接在变频器相应输入端则可!
回复
liuxing7709
2011年01月08日 20:30:40
9楼
变频器内部有正反转设定,首先应先看看变频器控制线是只接的正转,还是正反转都接了。如果只接正转,那改线时只要保证电机线相序不变就可以了;如果正反转都接了,就要看变频器内的运行参数是如何设定的,是设定正转还是反转,正转也是电机线相序不用改变,但若是反转就要把电机线两相调一下顺序。
回复
yi_tang
2011年01月09日 16:54:29
10楼
去掉变频器,将工频电源连接至电机,以点动方式,启动电机,观察电机转向,若电机反转,交换两根电源接线。
回复
lizeyu318
2011年01月09日 20:47:18
11楼
还有个问题想借个机会问下各位老师,有谁量过变频器出线端的电压,这个电压应是非正弦波吧,数字电流表量上支吱吱的叫,也不知道这个数能有多大准头,手头设备有限,还没用过指针式的测过