如果去掉变频器如何接线可以保证电机方向不变?
wojv2009
wojv2009 Lv.7
2011年01月06日 22:42:58
只看楼主

如果去掉变频器如何接线可以保证电机方向不变?假设:一带变频控制的电机,当去掉变频器,改为直接启动,电缆如何连接可以保证电机转向不变?求教?

如果去掉变频器如何接线可以保证电机方向不变?
假设:一带变频控制的电机,当去掉变频器,改为直接启动,电缆如何连接可以保证电机转向不变?求教?
免费打赏
sai0600
2011年01月10日 09:01:29
12楼
一般情况下变频输出都是默认的
除非你输出相序接反且懒得改线的时候通过变频器可以调相序,你查查记录你们有没有这样做过。
如果没有的话,就按照输出U、V、W来接电机就可以了。
如果实在记不清
就把变频器初始化之后,再次启动看看电机是否正反转。
回复
淮岸听风
2011年01月10日 09:05:49
13楼
空载,点动,就知道了。反转也好解决。
回复
sai0600
2011年01月10日 09:13:37
14楼
测量变频器输出不能用数字表
还是用指针表吧~~~
输出是无数矩形波形成的“仿”正弦波,普通的手持式数字表无法测量
回复
wqyxxy
2011年01月10日 10:37:16
15楼
以点动方式,启动电机,观察电机转向,若电机反转,交换两根电源接线。
回复

相关推荐