求AB变频器与和利时DCS接线图,小弟急求,感谢了!
jackqwl2007
2010年11月13日 15:14:35
只看楼主

小弟近日做项目,急求AB变频器与DCS的接线图,感谢了!

小弟近日做项目,急求AB变频器与DCS的接线图,感谢了!
免费打赏
jackqwl2007
2010年11月13日 15:15:55
2楼
有的兄弟可以发个邮件给我,什么都好说, qqiuwenlong@163.com:lol
回复
lingxuct
2010年11月13日 15:56:33
3楼
DCS的给定信号(4~20mA)接变频器的调速输入端,变频器的频率信号(模拟量也是4~20mA)接到DCS的回讯(给DCS的转速信号),变频器的电流信号(4~20mA)接到DCS(电机的负荷量),变频器前电源侧断路器辅助接点给DCS(电机的状态信号),如果DCS有“关电机”的信号,则DCS输出(接点)接到断路器的“分励线圈”。
回复
zyz8438
2010年11月13日 16:37:53
4楼
不管什么品牌的变频器和DCS,其接线大同小异,如果没有特殊控制要求的话,两者之间互相提供的信号是一样的,只是具体的接线端子不同而已。

DCS送给变频器的数字量信号(DCS的DO):
1、启停信号。根据变频器实际需求,确定采用二线制还是三线制。二线制就是启停共一对接点,该接点闭合,变频器启动运行,接点打开,变频器停止运行。三线制就是一个公共端,第一对闭合,变频器启动运行,第二对接点闭合,变频器停止运行。可以看出,二线制的接点必须是一个长信号,而三线制的接点必须是一个脉冲信号。这个信号的特性可以通过DCS内部设定。

DCS送给变频器的模拟量信号(DCS的AO):
1、频率给定信号。一般采用4-20mA信号,接到变频器相应的模拟量输入端子(一般是第一组),实现在DCS调节变频器输出频率的功能。

变频器送给DCS的数字量信号(DCS的DI):
1、变频器运行信号。变频器运行并不是说变频器已经上电,而是指变频器已经有输出,跟确切的说法,应该是电动机运行信号。变频器有一个无源接点输出,是变频器有输出后便闭合的,这就是变频器运行信号接点。
2、变频器故障信号(可选)。变频器故障时,可提供一对接点到DCS。
3、变频器准备就绪信号(可选)。变频器上电充电后,如果变频器无故障,可提供一对“准备就绪”接点。以便DCS后台操作人员在收到该信号后再启动变频器运行。
4、远控/就地信号(可选)。如果需要严格两地控制的权限,需要将现场操作柱的“远控/就地”信号送至DCS。如果没有,变频器应该也有该接点。(AB的有没有,不是很清楚:lol )

变频器送给DCS的模拟量信号(DCS的AI):
1、变频器输出频率反馈信号(可选)。一般为变频器的第一组模拟量输出,大多采用4-20mA信号。对于控制要求较高的需要将变频器的输出频率反馈给DCS,以便形成闭环控制。
2、变频器输出电流反馈信号(可选)。该电流实际上也就是电动机运行电流,大多采用4-20mA信号给DCS。一般为变频器的第二组模拟量输出。

以上所有数字量信号最好通过中间继电器进行隔离,所有模拟量信号最好经过有源信号隔离器进行信号隔离,以免有信号干扰。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-13 16:38 编辑 ]
回复
jackqwl2007
2010年11月19日 15:48:46
5楼
:handshake :handshake ,感谢了!
回复
jackqwl2007
2010年11月19日 15:49:22
6楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: ,感谢各位仁兄!
回复
cg8400
2010年12月23日 22:55:19
7楼
介绍的太好了 先学习了
回复
hr_456
2011年01月31日 10:53:14
8楼
学习了!!!1
回复
fy17821349
2011年03月27日 13:54:41
9楼
2位真是高人,从你们那学到不少,对你们的热心表示深深的感谢!
回复
jason33184
2011年03月28日 15:26:16
10楼
两个版主说的很好啊,对应好了就行
建议根据变频设备重要性,决定是否采取硬线连接启停