37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。
37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?
在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。
后在我的再三要求下,让成套厂在变频器的出线侧加装一只接触器并与工频联锁,工频时只有工频接触器吸合,变频时,先变频器上端与下端的接触器同时吸合。
变频器之所以上端装接触器,因为远程控制需要。不用过多讨论!
[
本帖最后由 bati3345 于 2009-7-13 19:16 编辑 ]
62楼
說的很對
回复
63楼
你可以在变频器下边加一个接触器的从变频器运行信号处去电到接触器线圈上不是就可以排除掉这个反送电问题的
回复
64楼
现学习后应用
回复
65楼
下口要接一个接触器,以免烧毁变频器.
回复
66楼
变频器下端必须加接触器,变频器的接触器和工频接触器和要可靠连锁,否则在变频切换到工频是烧毁变频器。
回复
67楼
向大家学习!
回复
68楼
2楼说的极是
回复
69楼
俺今天也刚做了个类似的设计,还好俺的接触器就在变频器输出端。
回复
70楼
正解,大部分变频运行时输出侧不允许接触器突然切断负载(损坏变频器),只有少数高端产品允许
回复
71楼
楼上各位说的都对,我建议在变频的出口处和工频接触器的出口处加一个单刀双置开关,实现工频和变频的转换。这样省钱,或者也可以加一个接触器,这样成本高点。
回复