热水循环泵能否放在屋顶(热水机房在屋顶)
zz
zz Lv.2
2005年05月03日 10:34:31
只看楼主

热水循环泵能否放在屋顶(热水机房在屋顶)

热水循环泵能否放在屋顶(热水机房在屋顶)
免费打赏
wearedead
2005年05月03日 15:47:59
2楼
循环泵一般设在底层。因为由于水泵的吸取真空高度限制,水泵不应设在屋顶。若设在屋顶,还会引起,系统下方超压,这也是不节能的。
回复
asyoulike
2005年05月04日 11:13:58
3楼


前一句正确,后一句有误。
回复
lhx1108
2005年05月04日 22:21:57
4楼
这还是第一次听说把循环泵安装于屋顶上,没考虑过有什么缺点吗!!!!!
回复
pico
2005年05月05日 13:12:23
5楼
热水机房在屋顶,热水循环泵放在屋顶没什么问题吧,热水循环泵不是应该设置在管网的最不利点?
回复
nameryry
2005年05月06日 15:01:17
6楼
当然可以
回复
洛
2005年08月03日 19:59:55
7楼
可以吧,有谁还有高见吗!!
回复
maoxinqing
2005年10月27日 16:28:48
8楼
可以啊,为什么不能放在屋面呢????
那样可以做加压水泵啊,更有利于供水,至于底层压力过高的话,那可以采用减压阀。
回复
gps-xlf
2005年10月27日 17:17:12
9楼
热水循环泵作用只是起到平衡管线的沿程损失及局部损失,并提供循环动力,本身的扬程并不是很大,基本不会对底层的压力增加什么不利影响,底层的压力主要是因为供水高度的原因才增加得比较高的,即使出现压力超出规范要求,也可以如楼上所说,采用减压措施。
回复