一、工程概况:
某小区拟建一高层商住楼,地上25层,地下一层,建筑面积36065.27 M2,高度76.75M,采用框架-剪力墙结构。
地质报告显示拟建场地貌单元属于洛河П级阶地,地形平坦。除表层为填土外,分布的地基土主要为冲,洪积作用形成的黄土状粉质粘土,粉土,砂土及砂卵石等。场地稳定,适宜建筑。
拟建场地属于非自重湿陷性黄土场地,拟建场地地基湿陷等级为I级(轻微),湿陷深度自为15米左右。
二、基础选型
拟建建筑物最大单柱荷载7500KN,若本建筑物直接采用天然地基上的片筏基础,估计其基地压力为420 KN/平方米,(每层按16,地下室按20估计)地下室基地埋设-6.000,其筏板将坐在第2层和第3层黄土状粉质粘土上,其承载力(160 KPa)不能满足要求,而且还具有湿陷性,依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025—2004),该建筑为甲类建筑,需全部消除地基的全部湿陷量或采用桩基础穿透全部湿陷黄土层。因此拟建楼不能采用天然地基基础方案,可采用灌注桩基础或人工处理地基浅基础。根据场地条件,若采用灌注桩基础,第8层卵石可作为较好的桩端持力层,但因其上第7层为中砂,局部厚度较大,成孔过程中容易出现塌孔现象,施工难度较大,无法保证桩身质量。因此,拟采用人工处理地基浅基础。