楼梯间加压送风问题
b9648243
b9648243 Lv.2
2009年04月17日 17:02:57
来自于通风排烟
只看楼主

高层民用建筑设计防火规范8.3.7详细解说中:从防烟角度来说,送风正压值越搞越好,但由于一般疏散们的方向是朝着疏散方向开启,而加压作用力的方向恰好与疏散方向相反,如果压力过高,可能会带来开门的困难,甚至使门不能开启。疑问:楼梯间采用机械加压送风方式。规范要求楼梯间的气压比其它前室和走道高。 气压一般是从高往低流动。所以楼梯间有一种气压力往门外窜。刚好防火门的方向向外开的 那么不是有助于开门吗?怎么规范上跟我想的刚好相反。

高层民用建筑设计防火规范8.3.7

详细解说中:从防烟角度来说,送风正压值越搞越好,但由于一般疏散们的方向是朝着疏散方向开启,而加压作用力的方向恰好与疏散方向相反,如果压力过高,可能会带来开门的困难,甚至使门不能开启。

疑问:楼梯间采用机械加压送风方式。规范要求楼梯间的气压比其它前室和走道高。
气压一般是从高往低流动。所以楼梯间有一种气压力往门外窜。刚好防火门的方向向外开的
那么不是有助于开门吗?怎么规范上跟我想的刚好相反。
谁帮我解释一下?
谢谢
免费打赏
cruseo
2009年04月17日 18:41:12
2楼
建筑规范有关条件规定,防火门必须顺着人员疏散方向开的。否则疏散过程中可能因人员密集而锁死。
回复
flier_01
2009年04月17日 20:04:55
3楼
防火门是开向疏散方向
也就是开向楼梯间
楼梯间压力高
气流顶住门
自然难开了
怎么会刚好相反
回复
ddddddddgao
2009年04月17日 21:40:50
4楼
防火门开向疏散方向,不知道相反的结论如何得来?
回复

相关推荐