请问公寓式酒店的小厨房需要事故通风吗?
jane-1017
jane-1017 Lv.2
2009年04月17日 14:34:44
来自于通风排烟
只看楼主

RT,每个房间都有一个小厨房,会有燃气灶吧,但不靠窗,在里面的,预留了燃气具排烟的井道,不用再做特别的通风了吧?那需要考虑事故通风么?房间很小,30平左右,就象酒店客房一样的布置~~

RT,每个房间都有一个小厨房,会有燃气灶吧,但不靠窗,在里面的,预留了燃气具排烟的井道,不用再做特别的通风了吧?那需要考虑事故通风么?
房间很小,30平左右,就象酒店客房一样的布置~~
免费打赏
jane-1017
2009年04月17日 14:40:20
2楼
内厨房的事故通风是不是必须要是独立的系统?不可与排油烟风机共用?
回复
cruseo
2009年04月17日 18:54:02
3楼
厨房不靠窗不能自然通风采光,那肯定是西式开敞厨房,热个牛奶烤个面包啥的,而且和房间没有建筑意义上的分隔。
建筑没有独立隔出来的厨房,暖通跑去考虑它做啥
回复
ddddddddgao
2009年04月17日 20:32:21
4楼
城镇燃气规范上 对敷设燃气管道的地上密闭房间有事故通风的要求,但如楼上所说的,如果是开敞厨房,那就不必了。
回复
jane-1017
2009年04月20日 10:22:08
5楼
谢谢~:handshake
回复