7.5kw风机启动问题
zjfrpj
zjfrpj Lv.2
2009年04月16日 20:02:38
只看楼主

一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。

一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。
请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。
免费打赏
y8967518
2009年04月23日 09:22:42
32楼
楼上的人好像不会用风机哦,7.5KW风机最好是要用星三角起动.除非你先风机气阀再起动就不一样了,
回复
tchshero3
2009年04月23日 10:51:53
33楼
谢谢各位 我试过了 如果先关气门 就可以 说明启动时间太长
回复
xxjun1979
2009年04月23日 11:40:24
34楼
看下风机是不是在运行工况,查电流,看热继,直接启动
回复
zengnao333
2009年04月23日 16:53:23
35楼
在热偶冷态情况下启动下电机,记下跳闸时间,如果超过20S,可能风机和电机不匹配或者电压降的太多了(电机上测量,小于70%),应考虑更换电机或者考虑其他启动方式(软启动,降压启动等),如果小于20S,换热偶。
回复
zml820611-2009
2009年04月23日 20:33:18
36楼
15KW 的电机,我们是直接启动了,看看是不是热继电器有问题
回复
yanghelen
2009年04月24日 13:13:36
37楼
直接启动,调整一下热继电器
回复
gu53
2009年04月24日 15:11:19
38楼
用电桥测一下三相直流电阻是否平衡,用兆欧表测一下电机绕组是否接地。若电机是好的,调热继电器的整定值
回复
tangonggong
2009年04月24日 20:07:27
39楼
跳过热继电器,检查电机有没有没问题,如果电机没问题,可能是热继电器整定值太小了,重新整定定植,或更换热继电器.。电机的负载不超过变压器容量的10%都可以直接启动。
回复
yilishanda
2009年04月25日 10:45:54
40楼
风机的启动电流很大我们大的变频器保留了很大的余量有时候还经常出现保护呢
回复
hailangdao
2009年04月25日 12:29:54
41楼
可以直接启动,热继电器的质量是不是有问题,更换一个试试,
回复

相关推荐

APP内打开