地下车库能否采用自然排烟问题!
azhuo894
azhuo894 Lv.2
2009年04月09日 15:00:39
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库建筑面积1200㎡左右,车库顶板上开了七个通风采光井,有80㎡,且每个风井到最远点距离都小于30米,满足距离要求,地下室与地上房间中间有个夹层,在建筑夹层四周做了百叶,夹层高度一米三五,个别有梁的地方达不到这个高度,像这种情况不做机械排烟行不行?[ 本帖最后由 azhuo894 于 2009-4-9 16:06 编辑 ]

地下车库建筑面积1200㎡左右,车库顶板上开了七个通风采光井,有80㎡,且每个风井到最远点距离都小于30米,满足距离要求,地下室与地上房间中间有个夹层,在建筑夹层四周做了百叶,夹层高度一米三五,个别有梁的地方达不到这个高度,像这种情况不做机械排烟行不行?

[ 本帖最后由 azhuo894 于 2009-4-9 16:06 编辑 ]
免费打赏
new-hand
2009年04月09日 17:20:58
2楼
可以的,《汽车库防火规范》8.2.1“面积超过2000M2的地下汽车库应设置机械排烟系统.....”
回复
wzh105
2009年04月09日 21:51:20
3楼
你什么都不做,按照规范也不用做机械排烟。但是通风要考虑。
回复
950677
2009年04月09日 22:02:59
4楼
可以的,《汽车库防火规范》8.2.1“面积超过2000M2的地下汽车库应设置机械排烟系统.....”没有超过的就不用做了:lol
回复

相关推荐

APP内打开