投入母联后,两段进线电流回突然变化很大
zhuph123
zhuph123 Lv.2
2009年04月07日 10:47:31
只看楼主

各位师傅: 我们单位的10KV高压由两段进线供电,近段时间突然发现在投入母联后,两段进线电流突然变化很大,而且母联本身也显示较大的电流.(在投入母联前的电流如下:一段为180A,二段为105A.但在投入后发现为:一段为170-265A,二段为65-105A,母联电流为140A左右,而且都变化相当大.)对于以上情况我们不知道到底是何原因引起的,请各位老师给一定的帮忙.谢谢

各位师傅:
我们单位的10KV高压由两段进线供电,近段时间突然发现在投入母联后,两段进线电流突然变化很大,而且母联本身也显示较大的电流.(在投入母联前的电流如下:一段为180A,二段为105A.但在投入后发现为:一段为170-265A,二段为65-105A,母联电流为140A左右,而且都变化相当大.)对于以上情况我们不知道到底是何原因引起的,请各位老师给一定的帮忙.




谢谢
免费打赏
hczlw
2009年04月07日 13:08:40
2楼
总电流没有变化吧,投入母联后,可能是负荷重新分配了
回复
chym0822
2009年04月07日 16:05:15
3楼
估计是上级有冲击性负荷,上级负荷的变动会影响下级的负载分配。