第1问:1个防烟分区可以设置多个排烟口么?什么情况下才设置多个排烟口?我看核5院设计的一个地下室,2700面积的放火分区有10个排烟口。这样来说他是 每个防烟分区270多,但是车库规范上说可以达到2000, 他这有必要么,我看分4个防烟分区就行,并且每个排烟口到该防烟分区的距离也不大于30m,(设置2个或者3个防烟分区的话,保证不了排烟口到该防烟分区最远点距离不大于30m的强条)。4个防烟分区,设置4个排烟口,)。
第2问:如果设置多个防烟分区的话,1个排烟系统带多个防烟分区,那么主风管风量和截面怎么算?是按照车库规范上说的按6次/h来算还是最大防烟分区的120来算,并且问下!!!!8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。(他这个次数是指的防火分区的换气次数还是防烟分区的???)
第3问:如果第2问是按照120来算的话,那么最远防烟分区是250m3则排烟量就是250X120=30000,则最远的风管截面就达到2000X800左右,那这主风管可杂办?
第4问:我看这个图上排风用2个轴流风机并联,前面设了1个4000X15000X1000的箱子(他上面标明名字叫联箱,就2字)我想问,风机并联必须的用箱子么?并且这个箱子尺寸是怎么定的?这个箱子是个现场加工的?还是工厂里就有这样的整体产品,去按照设计卖去就行了?
12楼
由保全板制作成的耐火风管及防排烟风管,可达2-4小时耐火要求,尤其适用于地下车库、商业建筑、各类场馆及防火等级高的生产厂房,如需帮助可来电13241730225.可提供潮湿、高温、易燃易爆等各种复杂环境解决方案。欢迎来电咨询。
回复
13楼
好象没有规定说每个防烟分区只设一个排烟口吧。。。
斑竹大大的解答还是让我学习了不少
另外我想问下静压箱的尺寸具体设计设计的。。不知道大大能否解答下。
回复
14楼
对一个接近4000平米的防火分区来说,最常规的设计是画2台排风兼排烟风机和1台送风机。请问为什么是一台送风机,,不用每个防烟分区一排一送吗,送风机能合用吗
回复
15楼
我认为应该选个最大的,因这三层车库不可以同时着火,他们应该属于三个防火分区
回复
16楼
、楼主,你不能用2700/10=270 来推测该图纸每个防烟分区的面积。 你怎么知道人家不是划了两个防烟分区,然后每个分区设了5个风口?规范可没规定一个防烟分区只设一个风口,所以你的第一条不能说明问题。
2、换气次数
3.。
4、联箱可有可无
回复
17楼
我认为应该选个最大的,
回复
18楼
每层按6次/h算,然后选个最大的
回复
19楼
我也认为应该选个最大的。
回复
20楼
我是新手,很受用,谢谢
回复
21楼
我想设计应该没错,因为地下车库防火分区不大于500平方,而防烟分区不能跨越防火分区,也就是说2700的底下车库至少也得有6个防烟分区,而却是防火分区为500时取6个,如果防火分区小于500时就可能出现10个排烟口的情况
回复