车库排烟问题大提问!!
baichi230
baichi230 Lv.2
2009年04月07日 00:05:14
来自于通风排烟
只看楼主

第1问:1个防烟分区可以设置多个排烟口么?什么情况下才设置多个排烟口?我看核5院设计的一个地下室,2700面积的放火分区有10个排烟口。这样来说他是 每个防烟分区270多,但是车库规范上说可以达到2000, 他这有必要么,我看分4个防烟分区就行,并且每个排烟口到该防烟分区的距离也不大于30m,(设置2个或者3个防烟分区的话,保证不了排烟口到该防烟分区最远点距离不大于30m的强条)。4个防烟分区,设置4个排烟口,)。

第2问:如果设置多个防烟分区的话,1个排烟系统带多个防烟分区,那么主风管风量和截面怎么算?是按照车库规范上说的按6次/h来算还是最大防烟分区的120来算,并且问下!!!!8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。(他这个次数是指的防火分区的换气次数还是防烟分区的???)
第3问:如果第2问是按照120来算的话,那么最远防烟分区是250m3则排烟量就是250X120=30000,则最远的风管截面就达到2000X800左右,那这主风管可杂办?
第4问:我看这个图上排风用2个轴流风机并联,前面设了1个4000X15000X1000的箱子(他上面标明名字叫联箱,就2字)我想问,风机并联必须的用箱子么?并且这个箱子尺寸是怎么定的?这个箱子是个现场加工的?还是工厂里就有这样的整体产品,去按照设计卖去就行了?
免费打赏
xiaogang1224
2009年04月30日 22:32:43
22楼
我想设计应该没错,因为地下车库防火分区不大于500平方,而防烟分区不能跨越防火分区,也就是说2700的底下车库至少也得有6个防烟分区,而却是防火分区为500时取6个,如果防火分区小于500时就可能出现10个排烟口的情况
回复
xiaogang1224
2009年04月30日 22:33:29
23楼
我想设计应该没错,因为地下车库防火分区不大于500平方,而防烟分区不能跨越防火分区,也就是说2700的底下车库至少也得有6个防烟分区,而却是防火分区为500时取6个,如果防火分区小于500时就可能出现10个排烟口的情况
回复
xiaogang1224
2009年04月30日 22:50:57
24楼
我想设计应该没错,因为地下车库防火分区不大于500平方,而防烟分区不能跨越防火分区,也就是说2700的底下车库至少也得有6个防烟分区,而却是防火分区为500时取6个,如果防火分区小于500时就可能出现10个排烟口的情况
回复
xiaogang1224
2009年04月30日 22:53:10
25楼
我想设计应该没错,因为地下车库防火分区不大于500平方,而防烟分区不能跨越防火分区,也就是说2700的底下车库至少也得有6个防烟分区,而却是防火分区为500时取6个,如果防火分区小于500时就可能出现10个排烟口的情况:victory:
回复
fh16
2009年10月21日 16:58:00
26楼
车库排烟不能按照高规与低规的做法来做,一般都是尽量大的划分防烟分区(不超2000),然后每个防烟分区设一个排烟系统,新版的《实用供热空调设计手册》里面讲得很详细。
回复
fh16
2009年10月21日 16:59:26
27楼
三层的车库可以共用排烟井,但排烟风机还是应按防烟分区来设置。
回复
snail_yin
2009年10月22日 09:03:09
28楼

补风机时可以合用的,只要是在同一个空间内,没有隔墙分开。
回复
willing1228
2009年10月23日 10:24:27
29楼
消防送风机的真正目的不是送风,而是为了排烟的顺畅,补充因排烟而产生的负压区的空气,同一个防火分区内 防烟挡壁并没有把空间完全密封,根据空气的流动性,一个防火分区用一台足够,
回复
chengshiguyi
2010年08月11日 08:33:27
30楼
2700平方米的车库,很可能只分为两个防烟分区,而不是两个以上的防烟分区!~
回复
chenyu2007818
2010年09月15日 17:37:37
31楼
学习中!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开