车库排烟问题大提问!!
baichi230
baichi230 Lv.2
2009年04月07日 00:05:14
来自于通风排烟
只看楼主

第1问:1个防烟分区可以设置多个排烟口么?什么情况下才设置多个排烟口?我看核5院设计的一个地下室,2700面积的放火分区有10个排烟口。这样来说他是 每个防烟分区270多,但是车库规范上说可以达到2000, 他这有必要么,我看分4个防烟分区就行,并且每个排烟口到该防烟分区的距离也不大于30m,(设置2个或者3个防烟分区的话,保证不了排烟口到该防烟分区最远点距离不大于30m的强条)。4个防烟分区,设置4个排烟口,)。

第2问:如果设置多个防烟分区的话,1个排烟系统带多个防烟分区,那么主风管风量和截面怎么算?是按照车库规范上说的按6次/h来算还是最大防烟分区的120来算,并且问下!!!!8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。(他这个次数是指的防火分区的换气次数还是防烟分区的???)
第3问:如果第2问是按照120来算的话,那么最远防烟分区是250m3则排烟量就是250X120=30000,则最远的风管截面就达到2000X800左右,那这主风管可杂办?
第4问:我看这个图上排风用2个轴流风机并联,前面设了1个4000X15000X1000的箱子(他上面标明名字叫联箱,就2字)我想问,风机并联必须的用箱子么?并且这个箱子尺寸是怎么定的?这个箱子是个现场加工的?还是工厂里就有这样的整体产品,去按照设计卖去就行了?
免费打赏
jmax
2009年04月07日 10:59:00
2楼
请将图上传```再作分析``
回复
blackeye
2009年04月07日 11:15:09
3楼
1)车库一个防烟分区最大可达2000平米,所以你看到的那个设计院图纸要不是设计错了,要不就是他那不是地下车库,而是别的功能。2700平米的地下车库可以只画2个防烟分区,用不着画4个,每个防烟分区可以画1-n个排烟口,以满足30米的要求。

2)地下车库应一个防烟分区设一个排烟系统,系统风量按6次/h计算。不要按乘以60或120计算(那是高规的算法,不是车库的算法)。假如你现在不是画车库,而是画高规范围内的排烟,那么主风管按乘以120的风量来计算,支风管按乘以60的风量计算,风速按最大不超过20m/s来计算,那么风管截面积就出来了。

3)单个防烟分区风量应该是250x60。风管2000x800实在是太大了,可以缩小一大半,按风速15-20m/s来取值。

4)风机并联用静压箱也可以,不用静压箱也可以,没有统一规定,但是通常这个东西还是有好处的。静压箱可以现场制作,尺寸都可以由你来定。
回复
ssacsq
2009年04月07日 15:51:26
4楼
看了版主的回复受益匪浅。另外有个问题想请教高手们,以前看的地下车库通风和排烟都是合用的,采用双速风机,风口常开。现在看到有些图排烟还是按照以前那样,只是风机是单速的;排风则采用诱导风机,再单设一个单速的通风机。这种做法是不是目前的一种趋势啊?
如果是面积较大的地下车库,分多个防火分区,是不是也可以这样做,每个防火分区设一台排烟机和一台通风机?
回复
wb78dy
2009年04月07日 17:39:08
5楼
楼上得问题,我个人认为你既然做了排烟,就可以合用风管了,何必再搞诱导风机呢
回复
blackeye
2009年04月07日 18:19:29
6楼
就全国来说,我看不出哪种设计思路是“主流”、“趋势”。有的省市有地方技术措施,明确的说排风量和排烟量的取值不一样,那么双速风机就会成为主流;有的地方不强调排风量和排烟量的区别,甚至鼓励按一个风量来计算,那么只设一台单速风机就会成为主流。我觉得4楼提到的第二种情况(设两台单速风机,分别管排烟和排风,并联安装)反而并不常见,既多花钱又多占空间。

车库的排烟系统要按防烟分区来设计,不是按防火分区,因为防火分区经常超过2000平米,但是防烟分区不能超过2000平米。对一个接近4000平米的防火分区来说,最常规的设计是画2台排风兼排烟风机和1台送风机。
回复
baichi230
2009年04月07日 20:37:48
7楼
我想了。针对排烟和排风量接近的车库{就是3米以下,4000m2以下(一个放火分区)}来说排风和排演风管就合用了。排演用双速风机,低速是用来汽车少时候用的,高速排烟和汽车多的时候了)这是一种方法,还有1种是,进风机1个风机,排风机用2个单速的,在配合诱导风机,这个主要用在层高小的时候,而且就地下1层车库,而且甲方抠门,非常不愿意加层高的情况,优先采用诱导风机,当然层高高的时候也可以用了),对于排演风机是否必须设置在风机房内,看地区规定了。有的必须弄,有的没提过,我们这一般没。
针对4000以上,2个放火分区的情况,这个第分别设置每个放火分区1个排风,排演,成为第1中情况了,如果要2个放火分区合用通风的话,那么每个防烟分区又要加设补风和排演机,风机太多,对甲方来说,不划算,对自己来说麻烦。。
。。。。。。我是这样认为的,我自己现在毕业到个小设计院,没师傅教,全靠自己瞎琢磨,。。。。不对的话,提醒下///////另外在问个问题
1。问:如果地下3层全车库,并且合用1个排演竖井的话,一般每层设置排演风机,(假如每层1个防烟分区,每层防烟分区为1800左右)。那能不能不每层设置1个,而是在通到群房屋顶的竖井处设置风机,那么这时候这个屋顶的风机风量是1800X120?还是每层按6次/h算,然后3层加一起?还是每层按6次/h算,然后选个最大的?
回复
angleside
2009年04月08日 11:35:00
8楼
“3)单个防烟分区风量应该是250x60。风管2000x800实在是太大了,可以缩小一大半,按风速15-20m/s来取值。”

这里15-20m/s的风速对风管材质有要求吧?还是说这个是排烟时的风速要求?以前做设计的时候被告知不能超过8m/s。。
回复
angleside
2009年04月08日 11:38:06
9楼
另,同LZ问,联箱具体在什么情况下用到。。我只在风管不好转弯或者做三通之类不适合的地方采用,具体该怎么用法不清楚。。
回复
zln186
2009年04月10日 11:37:38
10楼
1。一个防烟分区可设1~N个排烟口,只要距离满足距最远点小于30米的要求。
2。一般地下汽车库的排烟量才按照换气次数计算,其他的场所按照60/120来计算,为了减小风机型号,通常将防烟分区面积划分的比较小。多个防烟分区时,一般只考虑两个防烟分区同时着火计算,也就是风管里最大风量为最大防烟分区面积*120。
3。如果排烟排风风管合用的话,风速要取得小一点,一般8~10,因为平时都是排风在用。
4。联箱只是为了风管连接方便使用,一般根据被连接的风管的大小来确定,可订制。
回复
dddddddgao
2009年04月11日 13:16:13
11楼
1、楼主,你不能用2700/10=270 来推测该图纸每个防烟分区的面积。 你怎么知道人家不是划了两个防烟分区,然后每个分区设了5个风口?规范可没规定一个防烟分区只设一个风口,所以你的第一条不能说明问题。
2、换气次数
3.。
4、联箱可有可无。
回复

相关推荐

APP内打开