我发现低压电容补偿柜都是一个隔离开关 后面就是熔断器和接触器 一般都负载不都是用空气开关吗? 为什么容性负载不用空气开关呢?求教达人
我发现低压电容补偿柜都是一个隔离开关 后面就是熔断器和接触器 一般都负载不都是用空气开关吗? 为什么容性负载不用空气开关呢?
求教达人
2楼
请计算短路电流,并查阅断路器和熔断器的产品样本。
小容量变压器可以用微型断路器保护电容器。
回复
3楼
可是我看见即使10KVAR的补偿电容都是用熔断器保护啊 而几十几百千瓦的负载不都是用断路器嘛 总不能容性负载的短路电流要更大些吧
回复
4楼
回复
5楼
谢谢版主了:call:
回复
6楼
楼主和版主
有一个问题好象你们都没想到。断路器和熔断器都有自己的分断能力。微断的分断能力一般是6KA、10kA、15kA,熔断器的分断能力(又叫遮断容量)大得多。如果变压器容量不是很小,用微断保护电容器,当微断出口处短路,短路电流会超过微断的分断能力。用熔断器才能断开短路电流。
回复
7楼
请计算短路电流,并查阅断路器和熔断器的产品样本。
小容量变压器可以用微型断路器保护电容器。
回复
8楼
以前已经讨论过,我记的内容
1 微断是民用,分断能力不够
2 熔断器有较高的分短能力
3 微断操作与更换比较方便
4 熔断器有较好保护特性
回复
9楼
就是这个理
回复
10楼
电容器的合闸涌流会很大,断路器动作电流选小了误动,选大了起不到保护作用。
回复
11楼
我完全是外行,看了你们的讨论,觉得学到了不少东西
回复