探讨一个地下汽车库的防火设计问题
mozart_fans
2009年04月02日 09:57:29
只看楼主

另一个防火设计的问题:地下3类汽车库分两个防火分区,每个防火分区配置两部疏散楼梯,其中甲防火分区的两部疏散楼梯均设于远离乙防火分区侧,造成甲防火分区最远点距本区两部疏散楼梯距离大于60米。有人说距离超过的区域人员可向乙防火分区疏散,反正两个防火分区同时失火的可能性很小。如此考虑对吗?

另一个防火设计的问题:
地下3类汽车库分两个防火分区,每个防火分区配置两部疏散楼梯,其中甲防火分区的两部疏散楼梯均设于远离乙防火分区侧,造成甲防火分区最远点距本区两部疏散楼梯距离大于60米。有人说距离超过的区域人员可向乙防火分区疏散,反正两个防火分区同时失火的可能性很小。如此考虑对吗?
免费打赏
mozart_fans
2009年04月02日 14:40:29
2楼
各位建筑同仁有什么看法?
回复
chengshifeiren
2009年04月07日 10:14:06
3楼
不好意识!
爱莫能助!
群里有人知道吗,多多发言!!
回复
binglvselang
2009年07月03日 16:48:21
4楼
可以。看建筑设计防火规范5.3.12条。
5.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:

1 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;
2 使用人数不超过30 人且建筑面积小于等于500m2 的地下、半地下建筑(室),其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口;
3 房间建筑面积小于等于50m2,且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个疏散门;
4 歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2 个,其中每个厅室或房间的疏散门不应少于2个。当其建筑面积小于等于50m2 且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个疏散门;
5 地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间;其它地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,应设置封闭楼梯间;
6 地下、半地下建筑的疏散楼梯间应符合本规范第7.4.4 条的规定。
回复
kentji
2010年01月03日 11:59:55
5楼
每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口
回复
pppptt
2010年03月25日 13:11:12
6楼
这样考虑可以
回复
不重复都难
2014年08月24日 23:16:11
7楼
不错,下了,谢谢。
回复