有个问题想请教,先谢谢了!有几座桥位位于黔东南,正准备施工,大致情况为:桥长100米~300米,30m预应力混凝土组合T梁,先简支后连续,双柱式墩,钻孔桩基础,摩擦桩;地质情况主要为第一层亚粘土或碎石土3~7米,第二层为强风化板岩10米左右,第三层弱风化板岩。目前,业主为了省钱,让施工单位提出使用人工挖孔桩,要求我们设计方为施工方案的变更签字,这个字能否签(业主和监理都向我设计方施压),如果不签有什么合适理由,请各位大大们给予建议,感谢!
有个问题想请教,先谢谢了!
有几座桥位位于黔东南,正准备施工,大致情况为:桥长100米~300米,30m预应力混凝土组合T梁,先简支后连续,双柱式墩,钻孔桩基础,摩擦桩;地质情况主要为第一层亚粘土或碎石土3~7米,第二层为强风化板岩10米左右,第三层弱风化板岩。目前,业主为了省钱,让施工单位提出使用人工挖孔桩,要求我们设计方为施工方案的变更签字,这个字能否签(业主和监理都向我设计方施压),如果不签有什么合适理由,请各位大大们给予建议,感谢!
2楼
忘记说了桩基直径1.2m、1.5m、1.8m、2m,桩长15~30m
这个项目的业主是家大型电力企业,监理是他们下属子公司,关系有点复杂……
[
本帖最后由 crlikefree 于 2009-3-22 12:26 编辑 ]
回复
3楼
开挖深度大于10米了,是不允许的,你设计的话要承担责任的。
实在没办法,等施工单位干完了,没出什么事情你就签了吧。现在社会就这样
回复
4楼
自己找理由吧,设计责任太大了,小心行事
回复
5楼
见过直径1.8m,桩长28m的,设计钻孔,实际也是人挖,还好没出问题,这年头就怕出事啊。
回复
6楼
可以的,没有问题。要特别注意水。
回复
7楼
其实钻孔桩比挖空桩在10米的深度的话价格应该差不多的
回复
8楼
还是不要把责任弄到自己身上,我这里刚做过一个,1.5M的桩12M挖孔,但地质情况是比较好的,从上到下是:强风化泥岩,弱风化泥岩,挖的时候很顺利,没有出现安全事故!但是你这个桥,估计桩长要超过25M吧,挖孔的话,安全责任重大呀,慎重!
回复
9楼
别签,不需要什么理由,多查查规范!!
回复
10楼
见过最深70米桩采用人工挖孔的,那护壁质量,好的没的说
回复
11楼
我搞过26.4m的人工挖孔桩,整天提心吊胆啊,护壁一定得搞好啊,原设计也是钻孔桩,但项目经理为了省钱,硬要按人工挖孔施工,还算顺利,但挖到只差0.4m的时候,一个民工下井时跌下去摔断了腿。没办法啊,搞技术的就是给行政领导背黑锅的料啊。兄弟,小心为好啊,同意三楼“taxue84“的说法,他是个老狐狸,应该没错!
回复