为什么新装的30Kvar电力电容器投入运行时三相电流为82A ??????????????
为什么新装的30Kvar电力电容器投入运行时三相电流为82A ??????????????
2楼
说的不太清楚,30千乏是1台吗,电压等级多少?三相电流是指每相电流都是这么大吗?在什么位置测的?
回复
3楼
新装的30Kvar电力电容器投入运行时三相电流为82A 问题不太清楚?
回复
4楼
问题不太清楚?:) :)
回复
5楼
怎么同一个贴在好几个地方出现.
回复
6楼
每个电容器每相电流都是A相是82A、B相是75A、C相是65A,电压等级是400V,在电容器端上测得的,跟谐波有关吗?还有怎么能准确判断电容器的容量是否下降和好坏????
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
是谐波的问题,你可以找个谐波测试仪测一下谐波,就知道了。
回复
10楼
路过学习了!!!
回复