冷冻水泵变频问题请教
slight102015
2009年02月22日 06:48:25
来自于中央空调
只看楼主

我公司现有4台LTP90离心冷冻机4台,冷泵一一搭配,现实测流量大于额定流量至少20(额定为540m3/h),夏季使用一台或两台制冷机,一台运行时实测流量为613M3/H,冬季使用冷却塔和板式换热器,实测流量为707M3/H,末端为洁净室用AHU(全年)和办公室用FCU(夏季),集水器和分水器加自力式旁通阀,就是一次泵变流量系统。现做变频方案,不知道那种控制方式较好。(我们对冷水温度如严格要求)

1.使用进水或回水温度温差控制,用旁通压力设置最小流量。这里我很困惑,a.冷冻机自身进行能量调节,当符合小时自动卸载,此时变频减少流水流量,主机的能效比是否下降(COP), b.冷冻机允许最少水流量是多少啊 c.水流量与COP是怎么个关系啊 ?
2.压差控制法。依据进出水器压力差控制。这个怎么找到压差和流量的关系?那个方案节能?
请大家指导,谢谢
免费打赏
xianmingb
2010年01月14日 13:52:42
12楼
采用模糊控制啊,

泰豪集团(上海)运营总部是泰豪集团在上海的区域性运营总部,下辖四个独立法人资格的控股子公司和浙江、广州、南京和武汉四个分公司,主要负责公司在华东、华南及华中区域的战略推进、市场推广和产业发展,业务主要涵盖强弱电系统的咨询、设计、总包、集成和维护管理,以及智能发电机组、智能中央空调、智能配电设备、智能安防产品的销售与出口,建筑的节能改造业务。已先后承接诸如浦东新区市民中心、上海市航天新区、华东理工大学奉贤校区、浦东区委党校、金山区政府会议中心、临港城投大厦等多个大型政府工程,积累了丰富的项目实施经验。
找我 ,赵:QQ173685606
回复
haoshumin
2010年01月24日 11:29:15
13楼
采用压差控制法配合末端设备的电动二通阀比较合适,这样可以实现哪里需要给那里,要多少给多少。
回复
hjh512
2010年01月24日 16:59:56
14楼

同意...
回复
ejiewqs
2010年07月28日 16:23:42
15楼
小弟我也是刚刚接触节能改造,这个变频肯定是有利于节能的对吧,但是这个关系我还没搞清楚,变频控制是分温差控制和压差两个基本参数来控制的是吧,这两个实际上都是有联系的啊,看大家的发言为什么区别这么大呢?
回复
adingkgb
2010年07月29日 00:44:53
16楼
主机的流量允许变化范围只能通过查阅该品牌型号机组的技术手册上的说明为依据。

两种变频控制方法的优缺点的粗浅分析

主管水供回水温度控制水泵频率(恒温差):能直接反应实际的负荷变化,但由于主管理末端有一定距离,导致对系统总体能量变化的反应有迟滞。被改装的系统不一定需要具有末端独立的根据负荷自动调节水流量的功能(两通调节阀)。但是,有两通调节阀的系统和没有两通调节阀的系统,在主管温差控制系统中的水泵调节策略是不同甚至相反的(如果定流量系统,温差的变化就代表总负荷变化。但变流量系统中,流量不断变化,但检测温差是无法准确得出负荷变化情况的) 而且,同样的总负荷要求下,远端设备负荷要求高时,和近端设备负荷要求高时,对水泵的扬程要求是不同的。如何有效保证最不利末端的资用压头(特别是水力失调的系统),更是需要注意的问题。因为不同末端设备对水量(负荷)的不同要求,单靠检测主管供回水温差是无法得知的

最不利末端的供回水压差控制(恒压差):前提是系统末端具有独立的根据负荷自动调节水流量的功能(有两通调节阀),当末端频繁变化时,压差的变化时滞性小,可使水泵较快的跟随流量的变化而变化,响应速度高。 在区域较大,分枝较多,各末端负荷要求相差较大的系统,可以保证最不利末端的资用压头。 但其缺点就是,频率变化依据,建立在末端正确调节的基础上。也就是说,对末端设备根据负荷来调节两通阀开度的准确性方面有较高要求。因为,压差并不真正代表负荷变化。而是各末端对于负荷变化做出反应后的一个表现,水泵根据这中表现来调节输出流量。其实质就是,水泵真正的作用是随时保证系统最不利末端即满足资用压头,又不致超过太多。因此,各支路间的相互耦合和调节阀调节特性等因素都对压差控制有较大影响。
采集分集水器间压差来控制的道理和上面的基本一样,就是必须保证末端资用压头。

无论采取哪种控制策略,当流量减小,主机进出水温差加大水温降低,主机也会自动卸载 。至于此时的COP,这里就不好说了,要看产品商提供的产品变工况特性曲线。

另外。楼主在变频系统中采集分集水器之间的压差信号来作为主机安全流量的依据,是值得商榷的。
一般来说只有水泵定频时,此压差信号才正确代表某一固定流量。 因为,定频系统中,水泵的运行特性曲线是唯一的,水泵的实际工作点,就是水泵的运行曲线和系统阻力特性曲线的交点,无论末端系统如何调节(系统阻力特性改变),只要能和水泵匹配(工作点交于此点),那么水泵的扬程和流量都是唯一的(实际工作点必然在水泵的这条唯一的运行特性曲线上)。一个扬程对应一个流量。
但在变频泵系统中,水泵的运行特性曲线不是唯一的,而如果系统采用自动调节阀的话,则系统阻力特性也是随时在变化的。上下两条曲线都在改变,其交点位置必然也可能左右移动。即使同样扬程,也会有很多个不同的水泵工作点。此时,扬程和流量并非一一对应关系。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-30 00:23 编辑 ]
回复
adingkgb
2010年07月30日 00:23:50
17楼
原来这个帖子是2月份的:L
回复

相关推荐

APP内打开