冷冻水泵变频问题请教
slight102015
2009年02月22日 06:48:25
来自于中央空调
只看楼主

我公司现有4台LTP90离心冷冻机4台,冷泵一一搭配,现实测流量大于额定流量至少20(额定为540m3/h),夏季使用一台或两台制冷机,一台运行时实测流量为613M3/H,冬季使用冷却塔和板式换热器,实测流量为707M3/H,末端为洁净室用AHU(全年)和办公室用FCU(夏季),集水器和分水器加自力式旁通阀,就是一次泵变流量系统。现做变频方案,不知道那种控制方式较好。(我们对冷水温度如严格要求)

1.使用进水或回水温度温差控制,用旁通压力设置最小流量。这里我很困惑,a.冷冻机自身进行能量调节,当符合小时自动卸载,此时变频减少流水流量,主机的能效比是否下降(COP), b.冷冻机允许最少水流量是多少啊 c.水流量与COP是怎么个关系啊 ?
2.压差控制法。依据进出水器压力差控制。这个怎么找到压差和流量的关系?那个方案节能?
请大家指导,谢谢
免费打赏
zhou-yifei
2009年02月22日 14:10:29
2楼
:lol 呵呵冷水机组也要变频
回复
vf_19s
2009年02月23日 09:34:57
3楼
具体参数请参考厂方给出的资料.
在冷冻水和冷却水进出口温度不变的情况下,降低蒸发器或者冷凝器中的流量,主机效率肯定是会受到大大影响的.
另外请注意其最小流量限制.
主机调节负载的手段有很多,不同手段对主机效率的影响都是不同的.
比如进口导叶调节,在调节前期,会对气态制冷剂进入叶轮有导流作用,对效率是有利的;在后期超过一定角度,就会使效率大幅下降.
变频主机的话...咳咳...首先你的主机是不是变频的得先搞清楚.另外多机并联条件下,用变频主机肯定是不划算的.
回复
wclaizhaohong
2009年02月23日 09:42:58
4楼
要是只考虑节能的话 那就装变频器手动变频不就想怎么样就怎么样了嘛
回复
slight102015
2009年02月25日 06:06:15
5楼
感谢大家的回复 ,
是冷媒水泵变频,不是主机变频。主机是LS的单机头离心机。流量咨询过厂家最小是50%。
我想知道那种方案好?谢谢
回复
slight1974
2009年02月26日 12:43:22
6楼
:) :) :) :)
回复
oddgao
2009年02月26日 16:41:58
7楼
个人认为,采用压差控制法配合末端设备的电动二通阀比较合适,这样可以实现哪里需要给那里,要多少给多少。
回复
slight102015
2009年03月03日 19:18:20
8楼
我个人的想法是根据进出水温差控制频率f。当分水器压力达到能保证末端的最低压力时,不再向下调频。用压差作为报警值。不知怎么样?
现在有个新问题,当流量变小时,主机的cop会下降吗?
回复
gdheran2000
2009年03月03日 20:55:06
9楼
其实在最开始主机选型的时候,就应该考虑最低负荷对主机的要求。

可以设计成全年最低负荷时主机能在60-80%之间运行就最好。
回复
gdheran2000
2009年03月03日 21:01:13
10楼
1、a如果按照LZ的选型,能效比肯定下降;
b根据冷冻机的最小水流量来定,当心主机因为水流量过小,冰点保护停机。
c水流量和COP很难找出个关系。
2、如果是定频,压差和流量还好找到关系,如果变频,这个关系不太容易找到。变频应该节能些。
回复
andygood
2009年03月05日 20:33:05
11楼
1.因目前已经流量过大'使用进水或回水温度温差控制将造成末端设备流量不足
还是采用压差控制法。依据进出水器压力差控制
2.一次泵变流量系统在加减机时不利于对冷水温度如严格要求的场合
回复