请教高手: 高原盐雾比较严重的条件下10kv中置柜的PT选择
davee102
davee102 Lv.2
2009年02月20日 12:31:11
只看楼主

如题, 现场是在青海盐湖区域, 运行环境是6kv,下级是带电动机。 设计是用10kv的kyn28柜, 查了GB11022, 基本的海拔修正都能满足, 就是对于盐雾的条件小弟没有经验。 请教高手有什么注意点不吝赐教。 尤其是PT的选择, 看到有些地方有用户外型的。 不知道确切的理论依据。

如题, 现场是在青海盐湖区域, 运行环境是6kv,下级是带电动机。 设计是用10kv的kyn28柜, 查了GB11022, 基本的海拔修正都能满足, 就是对于盐雾的条件小弟没有经验。 请教高手有什么注意点不吝赐教。 尤其是PT的选择, 看到有些地方有用户外型的。 不知道确切的理论依据。
免费打赏
互感器
2009年02月20日 21:40:58
2楼
采用JDZW-6之类户外型的比较保险。
回复
xgdtcs
2009年02月20日 23:48:23
3楼
盐雾的条件意味着你要选择“防污型”的电器元件。也就是带“W”标记的电器元件,要按照你的污秽程度选择相应的瓷质或有机材料防污(或盐密)等级(W0级、Ⅰ级、Ⅱ级等)。说白了,就是加大PT等电器元件支撑、支柱、瓷瓶类的爬距! 这样,元件的体积、外形相应比一般的就要大了,要考虑安装尺寸和位置的!
也有相应的国标,诸如:(DLT539-93户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件)及GB3906-1991 关于穿透性试验的一些规定,你可以参考查阅一下!
回复
davee102
2009年02月23日 10:18:41
4楼
谢谢楼上, 我询问了PT厂家的技术人员, 户内型的爬电距离是在用在10kV系统也有很大余量, 用在6kV也没有问题。 (在最严重的污秽条件下, 是31mm/kV) 不过不记成本的话, 我也想用户外型的。 让采购部门去砍价吧~
回复
xgdtcs
2009年02月23日 21:44:05
5楼
其实,对于很多污秽场所,现都在选用高IP等级的开关柜,你如果可以提高防护等级的话,也是一个很好的措施了,看你是要防尘,还是防水?选用相应的IP防护等级,试试:victory:
回复
davee102
2009年02月24日 13:37:21
6楼
户内中置柜 防护等级就是IP4X啊
回复