求助:一个厂房排烟量
moneylee888
2009年01月16日 15:52:40
来自于通风排烟
只看楼主

一层 6个 房间 面积分别 1800 ,1800 ,1800 ,2300,2300,2300, 建筑就分了这么6个防火分区。。。。层高7米。。吊顶内高。二层至4层 房型一样,,层高6米。。请问这样的厂房如何做排烟。。(丙二类高层厂房)问题1:按规范 丙二类高层厂房 防火分区面积不能大于2000 (无自动灭火系统)。。可是 图纸上防火分区却又大于2300的。。是否有误、、2:建筑高度大于6米无需分防烟分区。。单个防火分区排烟量如何计算,是按照60计算,还是按照6次换气次数计算。。。李蛾飞版本 《通病分析》说 一般大空间按照4次换气计算即可。。

一层 6个 房间 面积分别 1800 ,1800 ,1800 ,2300,2300,2300, 建筑就分了这么6个防火分区。。。。层高7米。。吊顶内高。
二层至4层 房型一样,,层高6米。。

请问这样的厂房如何做排烟。。(丙二类高层厂房)

问题
1:按规范 丙二类高层厂房 防火分区面积不能大于2000 (无自动灭火系统)。。可是 图纸上防火分区却又大于2300的。。是否有误、、

2:建筑高度大于6米无需分防烟分区。。单个防火分区排烟量如何计算,是按照60计算,还是按照6次换气次数计算。。。李蛾飞版本 《通病分析》说 一般大空间按照4次换气计算即可。。

3:计算出各防火分区烟量,可以合并排烟系统吗??即是否需要24个排烟系统。

4:如果可以合并,总管烟量如何计算。。。

谢谢大虾们。。。

[ 本帖最后由 moneylee888 于 2009-1-16 15:55 编辑 ]
免费打赏
mike700
2009年01月17日 22:01:15
2楼
问题1,防火分区面积大小是建筑定的,按照最大的计算排烟量。至于是否有误让建筑自己解决。

问题2,按面积计算吧。强规规定的。若是中庭按换气次数计算排烟量。

问题3,防烟分区不能跨越防火分区。
回复

相关推荐

APP内打开