13个单元长200米的六层纯住宅楼要不要消火栓?
ruanyan
ruanyan Lv.2
2005年04月12日 08:57:28
只看楼主

13个单元长200米的六层纯住宅楼要不要消火栓?按规范说,6层纯住宅不用要消防的,可是,这个楼有13个单元200多米长,它的体积很大3万多立方,要不要做室内外消火栓呢?

13个单元长200米的六层纯住宅楼要不要消火栓?
按规范说,6层纯住宅不用要消防的,可是,这个楼有13个单元200多米长,它的体积很大3万多立方,要不要做室内外消火栓呢?
免费打赏
waiting119
2005年04月12日 10:05:14
2楼
做室外消防,最好把室内消防也做上,看看现在国内城市的交通状况,指望消防车及时赶到会让人绝望的~~~毕竟对于穷人一辈子的积蓄就这么一个房子了~~~
回复
lyznanhai01
2005年04月12日 10:31:56
3楼
上面的朋友说得很实在,还是把室内的消防也装上。依靠自己的能力。
回复
果汁
2005年04月12日 10:52:12
4楼
强烈同意2楼的意见!
回复
lgns-2000
2005年04月12日 15:49:15
6楼


体积那么大,要设的。
回复
ruanyan
2005年04月13日 15:31:14
7楼
我问过消防队了,它们说不用设,只要设室外就可以了。
回复
linyong64
2005年04月14日 16:59:06
8楼
不用设,只要设室外就可以了。规范上指的是楼层,不是按体积算的,室外消火栓能直接打到24米以下
回复
lizhi_625
2005年04月14日 20:51:09
9楼
规范上要求六层及六层一下单元式住宅不用设
回复
tonghaoqiang
2005年05月04日 22:04:06
10楼
体积超过1万立方米的民用建筑要设消火栓
回复
nameryry
2005年05月06日 15:04:52
11楼
不设,规范住宅已有明确说法,体量大小指的是“其他民用建筑”
回复
小方
2005年05月06日 18:42:42
12楼
按照规范可以不设,你要是从安全考虑或者为住户考虑可以设上,不过要甲方同意。
他们要掏钱的
回复

相关推荐